Hallo,

ich habe eine Kundenanfrage und weiss gar nicht, ob es möglich ist. Also...

Auf dem weitläufigen Firmengelände sind diverse Trockenkammern verteilt. Die Trockenkammer werden über ein Wassernetz gespeist, welches über eine S7 auf Temperatur gerregelt wird. Um bei einem Temperaturzusammenbruch das Netz schneller wieder auf Temperatur zu bekommen, sollen einzelne Trockenkammern per Fernsteuerung über digitale E/A-Ebene abgeschaltet werden. Ethernet ist an jeder Trockenkammer vom Firmennetzwerk vorhanden.

Meine Idee ist jetzt an den Trockenkammern eine ET200S PN-Interfacemodul mit ein paar E/A's zu platzieren und diese dann über meine S7 anzusteuern. Eine passende CP ist in der S7 vorhanden.

Ist es möglich das wild gewucherte Firmennetzwerk dafür zu nutzen?

Ich hoffe einer von euch kann mir ein paar Tip's geben.


Gruss Ollibolli
 
Profinet IO (also Realtime) kannst du über ein ganz normales Hausnetz prinzipiell führen, es müssen keine Profinet Switche vorhanden sein.
Bei Profinet IO hast du aber nicht die volle Performance
Wenn dir Aktualisierungszeiten um 10ms schnell genug sind, dann kannst du es einsetzen.

Das geht sogar soeit das da auch Ethernet-Strecken über Wireless machen kannst, ohne das du Probleme bekommst.

Dazu hat Phoenix Contact sehr gute Lösungen !

Profinet IRT (harte Echtzeit) kannst du nicht durch ein Hausnetz durchjagen.

Als Alternative könntest du Modbus-TCP auch einsetzen
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das hört sich ja schonmal gut an. Aber nochmal ne Frage zu Modbus-TCP. Geht das auch in Verbindung mit S7 und wenn, wie? Hab da noch keinerlei Erfahrung.

Gruss Ollibolli
 