CAN-Bus und Wort-Adressierung....

repök

Level-2
Beiträge
654
Reaktionspunkte
90
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe einen Fred P305, dieser ist über CANOpen mit einer Wago 750-347 verbunden. Am Knoten hängen ein paar 4AE, 4DO, 2AA, 2DO und eine Zählerbaugruppe 750-638. Diese Zählerbaugruppe belegt im PA 2x 3 Byte (jeweils 1 Statusbyte und 2Byte Zählerwert für 2 Zähler). Bis vor ein paar Wochen konnte ich den P305 auf Byteadressierung umstellen und ich bekam alle Werte ausgelesen. Jetzt kann der P305 nicht mehr umgestellt werden (warum ??? keinen blassen Support sagt nicht wirklich viel). Wenn ich jetzt ein PDO mit einem 3Byte Array für den einen Zähler anlege wird das durch die Wortadressierung überschrieben. Kennt da jemand eine Lösung? Die Anschaltung von Wago erwartet ein 3-Byte Array, sonst wird das PDO verworfen.

Hat sich gelöst......
Die ersten 2 IW werden beim P305 wohl durch irgendwas überschrieben, wenn man jetzt bei der Adressierung im Master als STartadresse IB4 angibt funktioiert das auch. Warum ?? keinen blassen.......
 