Hallo beisammen
Ich habe bisher nur Busse mit S7 aufgebaut, und da ist die ganze Sache ja relativ einfach.
Nun aber habe ich das Problem eine alte S5 die bereits einen Profibusstrang mit IM308-C realisiert hat, aufbohren zu müssen. Ich muss einen Achsregler von TRS integrieren.
Ich habe bereits rausgefunden, dass man dazu die Software COMProfibus braucht. Eine Version 3.3 habe ich auch aufgetrieben, nun brauche ich noch eine Kommunikationsmöglichkeit. Ich habe eine CP5611 (PCI-Profibuskarte) im Haus und nach meinem Verständnis sollte ich doch damit auf die IM308-C zugreifen können.
Doch lässt mich das Programm gar nicht den Im/Export auf DP-Master auswählen. Was mache ich falsch???
 
Vieleicht über EEPROM ?

Ich meine wir hätten die Dinger immer über das EEPROM parametriert. Ob das auch anders geht kann ich nicht sagen. Ist schon ein weilchen her.
 
Hallo,

sowit ich weiß geht das nur über einen EEPROM.
Andere Möglichkeiten gibt es so weit ich weis nicht.
Ich wollte an einer unseren Anlagen auch ein Erweiterung machen. Aber wir haben nicht mal die Software.Shit happens.


MFG

Robert
 
Hallo,

sowit ich weiß geht das nur über einen EEPROM.
Andere Möglichkeiten gibt es so weit ich weis nicht.
Ich wollte an einer unseren Anlagen auch ein Erweiterung machen. Aber wir haben nicht mal die Software.Shit happens.


MFG

Robert




Na toll:mad: , wo bekomm ich denn einen solchen Promer für die Memorycard her, hat da jemand Ahnung???
 
Hi,

eine 308-C kann man auch direkt über den Profibus parametrieren.
Es funktioniert über Datei->Export->DP-Master.
Kannst dir einen Prommer oder sonst was sparen.

Gruß
Centi
 
Hi,

eine 308-C kann man auch direkt über den Profibus parametrieren.
Es funktioniert über Datei->Export->DP-Master.
Kannst dir einen Prommer oder sonst was sparen.

Gruß
Centi

Hallo
Wie ich Eingangs schon erwähnte, weiß ich schon, dass das so funktionieren müsste, doch mit meiner CP5611 kann ich über ComProfibus Datei->Export->DP-Master nicht anwählen. Laut Beschreibung meiner alten Version V3.3 geht das auch nicht mit einer CP5611, doch die Beschreibung ist ja auch älter als die CP.
Ich bin für jede weitere Hilfe echt dankbar.
Gruß
Holzwurm
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Neuere Version

Hallo Holzwurm,

hatten das gleiche Problem, Herstellerfirma konnte das Gerät Parametrieren, wir nicht. Wir haben uns dann die selbe Version gekauft (5.x glaube ich). Damit ging's.

Hatten am Anfang gedacht, dass es auch nicht mit der Version geht. Man muss glaube ich den Master anwählen, damit die Schaltfläche nicht mehr grau hinterlegt ist...

Gruß MeTh
 
Zurück