hallo
habe hier eine drehmaschine von imt mit sinumerik 840d und als plc eine 317-2dp.
diese soll als slave an den profibus.
das ist soweit von imt auch schon vorbereitet.
leider mit der falschen busadresse da diese bereits im netz vorhanden ist.
wäre zwar kein prob die andere station zu ändern aber ich habe hier 2 imt's mit der adresse 30 die beide rein müssen. d.h. ich muss auf jeden fall eine ändern.
das programm habe ich von imt noch nicht. (bekomme ich erst am montag)
so nun zum problem.
hw-config aus der cpu gelesen. adresse von 30 auf 32 geändert.
bus läuft aber cpu geht mit bereichslängenfehler in stop.
der ob121 wird aus dem fb6 aufgerufen. der fb6 aus der fc2. die fc2 aus dem ob1.
fb6 und fc2 sind beides numeric-bausteine von siemens und geschützt. die fc2 hat keine parameter die übergeben werden.
ich denke also, das irgendwie indirekt auf die busadresse zugegriffen wird.
geht das überhaupt? und wenn ja ist die frage wo?
welcher baustein wäre das evtl?
mit dieser sinumerikgeschichte kenne ich mich auch nicht gut aus. da haben wir eine extra abteilung für die sich um diese maschinen kümmert. aber der einzige wirklich fähige mann da hat sich heute mal eben für 3 wochen in den urlaub verdrückt. also wird das doch wieder an mir hängen bleiben.
und mit imt telefonieren ist auch nicht so wirklich einfach, da mein wortschatz italienisch sich auf maximal 10 worte beschränkt.
habe hier eine drehmaschine von imt mit sinumerik 840d und als plc eine 317-2dp.
diese soll als slave an den profibus.
das ist soweit von imt auch schon vorbereitet.
leider mit der falschen busadresse da diese bereits im netz vorhanden ist.
wäre zwar kein prob die andere station zu ändern aber ich habe hier 2 imt's mit der adresse 30 die beide rein müssen. d.h. ich muss auf jeden fall eine ändern.
das programm habe ich von imt noch nicht. (bekomme ich erst am montag)
so nun zum problem.
hw-config aus der cpu gelesen. adresse von 30 auf 32 geändert.
bus läuft aber cpu geht mit bereichslängenfehler in stop.
der ob121 wird aus dem fb6 aufgerufen. der fb6 aus der fc2. die fc2 aus dem ob1.
fb6 und fc2 sind beides numeric-bausteine von siemens und geschützt. die fc2 hat keine parameter die übergeben werden.
ich denke also, das irgendwie indirekt auf die busadresse zugegriffen wird.
geht das überhaupt? und wenn ja ist die frage wo?
welcher baustein wäre das evtl?
mit dieser sinumerikgeschichte kenne ich mich auch nicht gut aus. da haben wir eine extra abteilung für die sich um diese maschinen kümmert. aber der einzige wirklich fähige mann da hat sich heute mal eben für 3 wochen in den urlaub verdrückt. also wird das doch wieder an mir hängen bleiben.
und mit imt telefonieren ist auch nicht so wirklich einfach, da mein wortschatz italienisch sich auf maximal 10 worte beschränkt.