Guten Morgen, Abend, Tag,

nachdem wir einige Probleme an unseren Anlagen mit dem PB hatten, möchten wir uns jetzt gerne mit dem Diagnostic Repeater der Fa. Siemens anfreunden. Bis jetzt weiß ich nur, das man mit dem SFC 103 diverse Daten erhalten kann,
gibt es evtl. jemanden, der die Auswertung der Daten schon vorgenommen hat, habt Ihr evtl. einige Tipps, was man z. B. vermeiden sollte, also Ehrfahrungsberichte?
 
Moin

Ich hab den auch schon öffters eigesetzt ist eigentlich recht einfach.
Bloß die Geschichte mit dem SFC 103 läuft nicht auf allen 300er.
Hier die Vorraussetzungen http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/17452619
dort ist jetzt nur die 319 aufgelistet, das stimmt aber nicht ganz, die 317 kanns auch noch und noch einige andere(einfach gucken ob der SFC 103 in der Steuerung Online ist)
Der SFC ist in der Online hilfe gut beschrieben und sonst ist noch zu beachten das die Diagnosefunktion nur bis 100m geht aber Repeaterfunktion kann länger sein (je nach Baudrate und Leitung)
Hier noch einFAQ zum Auslesen der Diagnose kanns dir ja mal ansehen
http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/23328167

Mfg dasding:-D
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wenn ich mich recht entsinne kannst Du aber mit Step7 V5.3 oder 5.4 den Diag.Rep. auch ganz gut auslesen und benötigst dann nicht das ganze mit den SFB's. Ist ja eigentlich erstmal in deinem Anwendungsfall zur Diagnose gedacht.
 