Hallo,
ich habe ein Problem mit der Konfiguration folgender Busanschaltung.
Ich bekomme als Diagnosemeldung einen Parametrierfehler.
Das sind in der Summe 121Byte und ein K-Strom von 829mA. Der BK3150 kann 128Byte und max. 1000mA.
Wenn ich nun die Bestückung abrüste, läuft die Anschaltung bis zur vierten KL3204. Das sind dann gerade
mal 81Byte Peripheriedaten. Sobald die fünfte KL3204 dazu kommt, kommt der Fehler. Als fünfte KL3204
wurden verschiedene Klemmen probiert.
Busmaster ist eine S7315-2DP, erweiterte GSD, alle Klemmen als "kompakt" gemappt. Da noch weitere
Klemmen hinzukommen, muss ohnehin ein zweiter BK3150 seinen Dienst antreten. Eine Lösung ist also schon
in Sicht. Jedoch wüsste ich zu gerne die Ursache des o.g. Problems. Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
Gruß, Onkel
ich habe ein Problem mit der Konfiguration folgender Busanschaltung.
Ich bekomme als Diagnosemeldung einen Parametrierfehler.
Code:
BK3150
- 17x KL1408
- 8x KL2408
- 3x KL4404
- 10x KL3204
- 1x KL3464
Wenn ich nun die Bestückung abrüste, läuft die Anschaltung bis zur vierten KL3204. Das sind dann gerade
mal 81Byte Peripheriedaten. Sobald die fünfte KL3204 dazu kommt, kommt der Fehler. Als fünfte KL3204
wurden verschiedene Klemmen probiert.
Busmaster ist eine S7315-2DP, erweiterte GSD, alle Klemmen als "kompakt" gemappt. Da noch weitere
Klemmen hinzukommen, muss ohnehin ein zweiter BK3150 seinen Dienst antreten. Eine Lösung ist also schon
in Sicht. Jedoch wüsste ich zu gerne die Ursache des o.g. Problems. Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
Gruß, Onkel