ET200S_IM151-1BA02 HighFeature

herbal_mickey

Level-1
Beiträge
2
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich hab ein problem:
Ich möchte an eine CPU315F-2 PN-DP mittels PROFIBus eine ET200S_IM151-1BA02-0AB0 HighFeature anschließen... Aber irgendwie blinkt trotz des Tausenden's versuch die Busfehler LED und die PM-E zeigt auch Sammelfehler (SF) an.
Kabel ist I.O.
CPU ist I.O.
DP ist auch I.O.
Mach ich vieleicht was bei der Config falsch?
mfg
mickey
 
Zuletzt bearbeitet:
Diagnose abfragen

@mickey

- hast du schon mal Neustart durch Netz aus/ein versucht?
- was sagt die Diagnose der CPU?
- ist überhaupt ein OB1 vorhanden?
- was zeigt die Hardware-Diagnose?
 
Hab das Problem gelöst: Hatte ein paar nicht belegte Modul unterteile noch drauf... Deswegen dann der Sammelfehler bei der PM-E...