Profibusteilnehmer selber Bauen

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
habe bei mir auf dem pc noch einen log gefunden, er ist von unserer letzten profibus messung, die will ich natürlich keinem vorenthalten. adr.2 war die cpu, adr.6 und adr.7 waren unsere selber gebauten profibus slaves.
 

Anhänge

  • Profibus_übertr_ok.JPG
    Profibus_übertr_ok.JPG
    290,5 KB · Aufrufe: 310
der erste test des dimmers ist erforgreich verlaufen.
technische daten:
ausgelegt ist er für 6 kanäle a 500W. geschaltet wird per MOSFET, und somit unabhängig ob phasenan- oder abschnitt. jeder kanal hat auch noch einen temperatursensor drauf.

:TOOL:
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Johannes,

vielleicht solltest du doch noch einmal über eine Vermarktung nachdenken? Ich suche gerade etwas in der Art für ca. 70 Einzelraumregelungen. Temperatur-Sollwerteingabe, Istwert-Messung und Anzeige + zwei analoge Ausgänge.


Gruß, Onkel
 
hi onkel,
ja hatten auch schon mal darüber nachgedacht. eine richtige vermarktung ist nicht gans so einfach wegen "RoHS" & co.
evtl. werden wir es als baussatz mal zusammenstellen.
die funktionen die du sichst haben wir intigriert
-aktuelle temp raum
-aktuelle temp 2 (evtl. fußbodenheizung)
-soll temp.
-ir-empfänger
-glaube noch schaltzeiten für rollo's und so.

nur die analogen ausgänge fehlen, was hast du damit vor?
evtl. kann ich mal ein bild über unsere menü struktur erstellen und hier zeigen.

ich muss gleich dazusagen das wir leider immer noch nicht das ganze in einer wohnung testen konnten. wie habe bis jetzt nur einen dauertest über 2monate auf dem schreibtisch hinter uns, hier wollten wir die profibusschnittstelle mal im dauertest laufen lassen, alles ok :cool:
ich denke anfang nächsten jahres (bis ostern) werden wir eine kompl. wohnung damit ausgerüstet haben.
bye
 
so habe die info's zum menü von meinem kumpel der auch die hard- und software von den profibus slaves baut bekommen.
:ROFLMAO:
 

Anhänge

  • Menüsystem_SPS_1.2.pdf
    24,2 KB · Aufrufe: 288
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Johannes,

..nur die analogen ausgänge fehlen, was hast du damit vor?..
Die würde ich zum Ansteuern von Heiz- und Kühlventilen benötigen.

Inzwischen habe ich Raumbediengeräte gefunden, die meine Anforderungen erfüllen. Die Schnittstelle ist zwar RS485-Modbus, was jedoch garnicht so nachteilig wäre. Zum einen vereinfacht es die Verkabelung und den Anschluss erheblich. Zum anderen würden Anybus-Gateways (Modbus-->DP) die notwendigen Repeater ersetzen. Die Dinger gibt es mit Modbus noch nicht sehr lange. Zu finden unter www.thermokon.de (mit Preisliste).

Jedoch hat es sich für mich erledigt. Den Zuschlag hat mein Kollege mit dem Desigo PX bekommen. Der Junge versaut mir noch die Norm :evil: . Zugegeben, für eine very-special-S7 Lösung war das Projekt ja auch zu simpel :ROFLMAO: .


Gruß, Onkel
 
das produkt von thermokon macht einen guten eindruck, profibus ist doch auch eigentlich rs485 also wir haben einfach den bus miteinander verbunden und fertig, z.z. ohne widerstände kein problem.
 
Mein Kumpel der die Hardware entwickelt ist gerade dabei einen Stellantrieb zu entwickeln, er hat vor folgende Features zu implementieren:
Stromversorgung: 8 bis 40V DC
Versionen/Ansteuerung:
- PWM 1 bis 1000Hz (24V kompatibel)
- Analog 0 bis 10V (0 bis 100%)
- Analog 2 bis 10V (0 bis 100%)
- Analog 10 bis 0V (0 bis 100%)
- Analog 10 bis 2V (0 bis 100%)
- RS-232 mit ASCII Protokoll

1 Schaltausgang. Ausgang wird geschlossen wenn Ventil geöffnet ist (z.B. für Umwälzpumpe)
1 Schalteingang. Bei Ansteuerung wird Ventil geschlossen (z.B. für Fensterkontakt)

Befestigung: M30x1,5mm Überwurfmutter
Ventilhub: 5,5mm

Da die Entwicklung noch nicht abgeschlossen ist, wäre es auch interessant ob jemand noch Ideen für Features hat die man implementieren sollte.
Beim Schaltausgang ist er z.B. noch nicht sicher ob man Open Collector machen soll oder direkt 0/5V. er denkt die SPS Fraktion wir wollen wahrscheinlich lieber 24V Schalten (Open Collector)?

Lieferbar wahrscheinlich Mitte/Ende Q1 2009
 

Anhänge

  • Stellantrieb.JPG
    Stellantrieb.JPG
    104,4 KB · Aufrufe: 194
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hatte mal etwas an der visu für die bude gebastelt. die runtime habe ich im simulator laufen lassen und davon ein video gemacht. wichtig ist das man sich das video ganz ganz langsam anschaut, jeden frame.
 

Anhänge

  • visu.zip
    482,3 KB · Aufrufe: 132
Hallo Johannes F.
hatten Interfaces von Hilscher genommen. Konfigurierbar über fertige Datenbanken, einfaches download auf die ASICS. Die Kommunikation war dann kein Problem mehr, da die Konfig nur den E/A Bereich betrifft.
Gruß
 

Beim Schaltausgang ist er z.B. noch nicht sicher ob man Open Collector machen soll oder direkt 0/5V. er denkt die SPS Fraktion wir wollen wahrscheinlich lieber 24V Schalten (Open Collector)?
Denkt auch an die Betriebssicherheit. Einige 24-Netzteile bringen locker 32V im Leerlauf. Das muß der OC-Ausgang aushalten. Weiter sollte eine Freilaufdiode integriert werden, es könnte ja jemand induktive Lasten dranhängen.
Schließlich kann aus irgendeinem Grund bei einem nach 0V schaltenden OC-Ausgang die Masse unterbrochen werden, sei es durch einen schlechten Module-Steckverbinder oder weil der Transistor "zusammenschmilzt". In diesem Fall können an die 24V am Basisanschluß anliegen und die vorgeschaltete Logik zerstören.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Nun sind die ersten für unsere Profibusinterfaces der Hausautomation in endgültiger und getesteter Version fertig. Das abgebildete Modul dient als eine art Anschaltbaugruppe, es verbindet z.B. die dimmer- und Audiomodule über einen Rückwandbus. Das Modul verwaltet die Profibuskommunikation, verbaut wird es in dem Schaltschrank bzw. bei bedarf in Unterverteilungen einzelner Etagen.
Von den anderen Modulen wird es in kürze auch Bilder geben.
:s18::s18:
 

Anhänge

  • SPS-Control Platine 2.JPG
    SPS-Control Platine 2.JPG
    63,2 KB · Aufrufe: 195
  • SPS-Control geschlossen 1.JPG
    SPS-Control geschlossen 1.JPG
    66 KB · Aufrufe: 185
Sehr gutes Projekt! Gefällt mir außerodentlich gut! Respekt!
Wo hast du denn das Gehäuse für die Unterverteilung her?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
nun sind auch die 6-fach dimmer mit je 300W pro kanal fertig :ROFLMAO:
 

Anhänge

  • SPS-LightControl geschlossen.JPG
    SPS-LightControl geschlossen.JPG
    52,5 KB · Aufrufe: 143
  • SPS-LightControl Platine 1.JPG
    SPS-LightControl Platine 1.JPG
    72,8 KB · Aufrufe: 155
  • SPS-LightControl TP Platine 1.JPG
    SPS-LightControl TP Platine 1.JPG
    53,6 KB · Aufrufe: 135
Sieht ja richtig gut und professionell aus. Lötet ihr die Platinen eigentlich selbst?
 
Hallo Johannes F,

also ich muss sagen, ich bin begeistert. - Wie sieht es den mit verkauf aus?
 
Lötet ihr die Platinen eigentlich selbst?
sicher alles deutsche handarbeit :ROFLMAO:

Wie sieht es den mit verkauf aus?
mmm, müssen mal schauen, vermutlich schon aber erst wenn wir die sache mal einige monate im betrieb hatten, nicht das wir/ihr später damit ärger haben/habt.

danke für das lob, machen das auch alles nur nebenbei deshalb dauert es eben auch
 
Respekt, meine Hochachtung für dieses Projekt.

Sicherlich finden sich dafür Interessenten, mich eingeschlossen.
 
Zurück
Oben