Wir müssen in älteren Anlagen die gelieferten Schiele Interbusmodule durch Wago System 750 ersetzen.
Konkret für Balluff-Messstäbe soll die digitale Impulschnittstelle 750-635 eingesetzt werden.
Das System läuft an einer S5-115U.
Bus ist initialisiert, erkennt die Baugruppen, Datenaustausch läuft.
Ich habe ein Problem bei der Übertragung der Wellengeschwindigkeit zum Sensor. Wenn ich im niederwertigen Byte des 24Bit-Wertes eine Zahl >1 stehen habe, zeigt der Geber ein undefiniertes Verhalten.
Ebenso fehlerhaft ist die 24 Bit Positionsrückmeldung. Ich bekomme nur im oberen und im unteren Byte des Doppelwortes eine Anzeige.
Hat jemand damit schon mal gearbeitet?
Vielleichteine Lösung oder Erklärung parat?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das Problem wurde mittlerweile gelöst.
1. Lässt die Interbusbaugruppe nur max. zwei Baugruppen 750-635 zu
2. Die Auflösung der Wago-Baugruppe gegenüber der Schielebaugruppe ist
um eine 10er Potenz höher. Der Messwert muss also anders skaliert
werden.
3. Das niederwertigste Byte steht zusammen mit dem Statusbyte in einem
Ausgangswort der Baugruppe. Mann muss also ein bisschen mit den
Daten schieben.
 