Guten Morgen liebe Kollegen,

ich sollte eine "Quick-and-Dirty"-Lösung für eine Anbindung eines Sipart DR19 Reglers an den Profibus haben.

Die Regler (insgesamt 16st.) hängen schon alle am Profibus und sind auch sichtbar, (GSD-Datei ist also vorhanden-ob die richtige weiss ich nicht) kommunizieren allerdings noch nicht. Vermutlich liegt das an der fehlenden Parametrierung in den Reglern.

Derzeit laufen diese im Lokalbetrieb und regeln auch einwandfrei. Ich benötige aber für Berechnungen den Istwert, ausserdem soll ein Fernsollwert aufgeschaltet werden.

Im Klartext: 1 Wort senden, 1 Wort empfangen.

Im Handbuch habe ich schon nachgesehen, aber da steht nur wirres Zeug (zumindest für mich) - und ich habe leider auch nicht die Zeit um mich jetzt stundenlang mit dem Handbuch zu befassen (sollte heute Nachmittag laufen).

Wenn jemand das schonmal gemacht hat kann er mir vielleicht einen Hinweis geben, an welchem Parameter ich die Kommunikation aufhängen kann, evtl. gibts ja auch eine kleine HW-Konfig die funktioniert und die ich als Vorlage nehmen könnte.

Danke im Voraus,

Gruss, Lothar.
 
Schon ne Lösung?

Also du kannst es mit SFC14 und SFC15 probieren, ich persönlich würde mir aber SIPART S7 DP400/300 zulegen (hab ich ja auch gemacht), spart dir vieles an zeit und geld (auch wenn dein Brötchengeber anderer Meinung ist)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

ja danke, mittlerweile ist es mir gelungen. Es waren die falschen GSD-Dateien, falsche Parametrierung der Schnittstelle und eine fehlende Parametrierung am Sipart.

Hat zwar insgesamt etwas länger gedauert, ging aber dann doch.

Das Sipart S7 300/400 ist ein Softwarepaket? Hab' gerade mal schnell gegoogelt aber nix sinnvolles gefunden.

Danke und Gruss,
Lothar.
 