mahlzeit allerseits.
ich bin neu hier und eben erst aufgeschlagen und hab auch gleich arbeit für euch *g*
meine siemens S5 kenntnisse sind nicht sehr ausgeprägt von daher ne kurze frage.
ist es möglich eine S5 in ein bestehendes JCI N2 netz per ProfiBUS einzugliedern? wenn ja was brauch ich da?
geh des über n S5-ProfiBUS-Gateway und wenn ja brauch ich in irgendeiner form nen adapter?

danke schonmal im vorraus

gruß odin
 
Hallo,

der JCI N2 Bus basiert auf RS485 Technologie. Für die Anbindung einer S5 oder einer S7 währe hierfür ein serieller CP notwendig. Weiterhin müsste die Protokollschicht in die S5/S7 implementiert werden (resp. ein Treiber geschrieben werden). Hierüber ist mir nichts bekannt.

Die Fa. Saia-Burgess hat neuerdings einen JCI N2 Bus Treiber für ihre PCD Steuerungen im Angebot. Die PCD-Steuerungen können ebenfalls Profibus DP.

Hiermit könnte auf einfache Art ein Gateway zur Anbindung einer S5 an den JCI-N2 Bus via Profibus realisiert werden.

Info zum Treiber in verlinkter PDF auf Seite 14 Klick mich ich bin ein Link

Info zu Saia-Burgess http://www.saia-burgess.de

Mfg

uncle_tom
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo nochmal,

hier Link gibt´s ein Profibus-Gateway mit ladbaren Treibern - unter anderem auch das JCI-N2 bzw. Metasys N2 Protokoll.

Mfg

uncle_tom

P.S. --> und hier Link gibt´s was von Johnson (Anbindung des N2-Protokolls an eine S5 via CP525)
 