MPI Bus Leitungslänge Repeater

Unimog-HeizeR

Level-3
Beiträge
1.356
Reaktionspunkte
423
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen!

Habe eine Anlage, die wie folgt aufgebaut ist:
CPU 314C--Repeater--Profibusleitung über Schleppkette, ca.150m--(Repeater?)--Vipa Touch Panel.
Brauche ich da jetzt auf beiden seiten einen Repeater, oder reicht der eine an der CPU? Geschwindigkeit spielt erstmal keine rolle.
Habe schon die Suchfunktion bemüht, und mich durch ca.1000 Siemens Betriebsanleitungen gelesen, aber leider nichts passendes gefunden.

Gruß
Timo
 
Hallo!

Warum Brauchst du überhaupt einen Repeater?
Du hast ja nur deine CPU und das TP über den MPI Bus mit 150 Leitungslänge verbunden, oder?
Wenn du eine Übertragungsgeschwindigkeit von 1,5 MBit/s einstellst dann kann deine Leitung ja trozdem noch 200 Meter lang sein!
(bei 500kBit/s = 400m und bei <=187,5kBit/s = 1000 Meter Leitungslänge)

godi
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo godi!

Ich hatte da was von 50m im hinterkopf...
(Bei pot.-getrennten schnittstellen mehr)
Die Firma. die diese Anlage gebaut hat, hatte auf beiden seiten einen Repeater eingesetzt, was mich etwas stutzig machte...
:confused:

Gruß
Timo
 
Die MPI-Leitungslänge (bei galvanisch nicht getrennten Teilnehmern, also 300er CPUs) beträgt laut Siemens maximal 50 Meter. Maximale Länge zwischen zwei Repeatern ohne Teilnehmer dazwischen 1000 Meter.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hm...
Welchen Kabeltyp verwendest du?
Also die Werte beziehen sich auf den Type A.
Aber zwischen den Typen kann ja nicht so viel Unterschied sein...
 
Die MPI-Leitungslänge (bei galvanisch nicht getrennten Teilnehmern, also 300er CPUs) beträgt laut Siemens maximal 50 Meter. Maximale Länge zwischen zwei Repeatern ohne Teilnehmer dazwischen 1000 Meter.
Hier die passende FAQ von Siemens dazu

Konfigurationshinweis:
Die maximale Leitungslänge in einem MPI-Subnetz beträgt 50m bis zu einer Baudrate von 187,5 kBaud bei nicht potentialgetrennten Schnittstellen.
Zwischen Teilnehmern mit potentialgetrennter MPI-Schnittstelle kann die Länge eines Leitungssegmentes maximal 1000m betragen, wenn die Übertragungsgeschwindigkeit von 187,5 kBaud nicht überschritten wird.
Die Teilnehmer mit potentialgetrennten Schnittstellen sind:
  • S7-200 EM277 (z.B. MPI zu S7-200 PC Access OPC Server)
  • S7-300 CPU 318
  • S7-300 CPU 317-2DP
  • S7-300 CPU 317F-2DP
  • S7-300 CPU 317T-2DP
  • alle S7-400 CPUs (gilt für die CPUs, bei denen sich die MPI-Schnittstelle auch auf PROFIBUS umstellen lässt)
  • alle Panels bis auf das OP3 und das TP070
 
Die MPI-Leitungslänge (bei galvanisch nicht getrennten Teilnehmern, also 300er CPUs) beträgt laut Siemens maximal 50 Meter. Maximale Länge zwischen zwei Repeatern ohne Teilnehmer dazwischen 1000 Meter.

ehm...
Ich habe gedacht Profibus und MPI bauen auf der selben Schnittstelle auf (RS 485)?
Da müsste ja dann die selbe Leitungslänge gelten? :confused:
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
@godi:
Grüne Busleitung (Schleppkettenleitung)

@marlob:
Das hatte ich auch schon gelesen.
Beantwortet aber immer noch nicht meine frage, Wo und Wieviele Reapeater ich jetzt brauche.

Gruß
Timo
 
ehm...
Ich habe gedacht Profibus und MPI bauen auf der selben Schnittstelle auf (RS 485)?
Da müsste ja dann die selbe Leitungslänge gelten? :confused:
RS485 sagt nur etwas über den Bus selbst (Spannung, ...), nicht aber über die Busanschaltung. Und die ist hier das Problem. Deshalb ergeben sich die unterschiedlichen zulässigen Längen. Siemens beschreibt dies ja selbst in ihrer FAQ.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Vorne und hinten. Denn sonst sind es nur maximal 100 m.

Gibt es da irgendeine Tabelle, wo diese daten aufgelistet sind?
Geschwindigkeit, Leitungslänge, Mit/Ohne Repeater...

(Für Profibus findet man da jede menge, aber für MPI habe ich da jetzt noch nichts brauchbares gefunden.)

Gruß
Timo
 
Nach den ersten 50m muss eine Repeater gesetzt werden, und danach ist wie nach den PNO Richtlinien für Profibus zu verfahren -> dh. bei 187,5 kBit/s bis zu 1000m.

Gruß, Centi
 
Vorne und hinten. Denn sonst sind es nur maximal 100 m.
Und:
Nach den ersten 50m muss eine Repeater gesetzt werden, und danach ist wie nach den PNO Richtlinien für Profibus zu verfahren -> dh. bei 187,5 kBit/s bis zu 1000m.
:confused:
Wie jetzt?
Wäre nett, wenn irgend jemand noch einen aufschlussreichen (Siemens, PNO...) Link posten könnte.

Gruß
Timo
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die MPI-Leitungslänge (bei galvanisch nicht getrennten Teilnehmern, also 300er CPUs) beträgt laut Siemens maximal 50 Meter. Maximale Länge zwischen zwei Repeatern ohne Teilnehmer dazwischen 1000 Meter.

Lass dich hier nicht verwirren :confused:

Hier noch ein sehr nützlicher Link:
http://support.automation.siemens.c...tandard&viewreg=WW&objid=10805055&treeLang=de
 
Zuletzt bearbeitet:
Tja, ich seh das mal so: von der SPS weg mit MPI = max. 50 Meter, vom OP weg mit MPI = max. 50 Meter. In beiden Fällen muss dann Ende sein oder ein Repeater kommen. Und zwischen den Repeatern können dann 1000 Meter sein. Daraus folgt, dass zwischen zwei MPI-Geräten mit einem Repeater maximal 100 Meter sein können. Was ist daran jetzt verwirrend?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Tja, ich seh das mal so: von der SPS weg mit MPI = max. 50 Meter, vom OP weg mit MPI = max. 50 Meter. In beiden Fällen muss dann Ende sein oder ein Repeater kommen. Und zwischen den Repeatern können dann 1000 Meter sein. Daraus folgt, dass zwischen zwei MPI-Geräten mit einem Repeater maximal 100 Meter sein können. Was ist daran jetzt verwirrend?

O.K., ich glaube, ich habe es jetzt kapiert...:-D
Dann brauche ich also doch 2 Repeater. (vorne und Hinten)

Werde es aber rein interessehalber mal mit 1 Repeater probieren.
Ich berichte euch dann, wie´s gelaufen ist.:cool:

Gruß
Timo
 
Zurück