Wagobusklemmen am Profibus

Aci

Level-1
Beiträge
3
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
Vom Kunden habe ich eine Archivierte S7 Datei bekommen.
Nach der Dearchivierung findet der HW Konfig die Klemmen nicht in den Baugruppen. Das Bild hat er jedoch eingefügt im Baugruppenträger.
Die GSD Datei habe ich von Wago runtergeladen und installiert.
Mein Simaticmanager ist V5.4SP1

Gruss Aci
 

Anhänge

  • wago.jpg
    wago.jpg
    356,5 KB · Aufrufe: 42
Zuletzt bearbeitet:
Da stimmt mit Sicherheit der Ausgabestand der GSD-Datei nicht überein, soll heißen die von Dir runtergeladene ist neuer als die in der Originalversion vorhandene.

Im Zweifelsfalle die Neue wieder wegwerfen und HW aus Projekt importieren.

Griele Füße.
 