Profibusfehler mit IFM Encoder RM3005

helle

Level-2
Beiträge
13
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,:(

Vorab, meine Hardware ist eine CPU314 v.2, und ein Profibus CP342-5 v.5.
Folgendes Problem habe ich, im OB 1 die FC1 und FC2 für den CP habe ich Parametriert und auf die CPU geladen.Im Hardwaremanager habe ich den Encoder von IFM Typ: RM3005 mit der vorhandenen GSD Datei eingebunden. Aber es bleibt dabei, auf dem CP leuchtet die rote LED BUSF
auf. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir helfen könntet. Ich weis mir einfach kein Rat mehr. Vielleicht bin ich nur zu blöd dafür.:confused:

vielen dank im voraus
helle
 
Hallo zusammen,:(

Vorab, meine Hardware ist eine CPU314 v.2, und ein Profibus CP342-5 v.5.
Folgendes Problem habe ich, im OB 1 die FC1 und FC2 für den CP habe ich Parametriert und auf die CPU geladen.Im Hardwaremanager habe ich den Encoder von IFM Typ: RM3005 mit der vorhandenen GSD Datei eingebunden. Aber es bleibt dabei, auf dem CP leuchtet die rote LED BUSF
auf. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir helfen könntet. Ich weis mir einfach kein Rat mehr. Vielleicht bin ich nur zu blöd dafür.:confused:

vielen dank im voraus
helle

Hallo helle,

die Physik hast du geprüft?
Abschlußwiderstände eingeschaltet, Profibussadresse richtig eingestellt?

Was wird in der HW-Konfig online für eine Fehlermeldung für den Slave ausgegeben?

CU

Jürgen

.
 
Hallo helle,

die Physik hast du geprüft?
Abschlußwiderstände eingeschaltet, Profibussadresse richtig eingestellt?

Was wird in der HW-Konfig online für eine Fehlermeldung für den Slave ausgegeben?

CU

Jürgen

.

Hallo Jürgen,

Vielen dank für deine Schnelle Antwort.

Hier die Fehlermeldung in einer BMP Datei.

gruss helle
 

Anhänge

  • DP_Slave.bmp
    327,6 KB · Aufrufe: 30
Hallo Jürgen,

Vielen dank für deine Schnelle Antwort.

Hier die Fehlermeldung in einer BMP Datei.

gruss helle

Hallo helle,

anscheinend wird die Baugruppe nicht gefunden,
obwohl ich die Meldung nicht direkt dem Slave zuordnen kann...

Hast du die Meldung beim Anklicken auf den als gestört gekennzeichneten
Slave erhalten?

Ist an deinem Encoder auch die richtige Adresse (4?) eingestellt?

Wenn du auf dem Profibus gehst (vorher Schnittstelle entprechend einstellen)
und dir die erreichbaren Teilnehmer anzeigen lässt, sollte der Master (Meist DP-Adresse 2) und der Slave gefunden werden.


CU

Jürgen

.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Vorab, meine Hardware ist eine CPU314 v.2, und ein Profibus CP342-5 v.5.
Folgendes Problem habe ich, im OB 1 die FC1 und FC2 für den CP habe ich Parametriert und auf die CPU geladen....

Hallo helle,

nochmals ich.

Habe da noch einen aktuellen Thread gefunden,
der noch ein paar Infos zum FC1 / FC2 beinhaltet, les ihn dir doch mal durch!

FC1/FC2
http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=17138

CU

Jürgen

.
 
Hallo Jürgen,


Vielen dank für deine schnelle hilfe. Bin froh das dass Probleme gelöst wurde, dank deiner hilfe.:-D
 
Hallo Jürgen,


Vielen dank für deine schnelle hilfe. Bin froh das dass Probleme gelöst wurde, dank deiner hilfe.:-D

Ja und, Was war denn nu die Ursache ?????????????????

Um mal das zu Zitieren was da ganz oben steht:

"Wissen ist das einzige Gut das sich vermehrt wenn man es teilt"
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja und, Was war denn nu die Ursache ?????????????????

Um mal das zu Zitieren was da ganz oben steht:

"Wissen ist das einzige Gut das sich vermehrt wenn man es teilt"

Hallo MW,

der Empfangsfach - DB war zu kurz.

Dann meldet der CP die rote LED BF, obwohl der Bus selber OK ist.

CU

Jürgen

.
 
Zurück
Oben