Hallo zusammen,

ich habe folgendes Problem: Ich möchte eine Master/Slave-Verbindung projektieren. Als Teilnehmer habe ich eine CPU 313 (6ES7 313-1AD03-0AB0 V1.2.1) mit CP 342-5 (342-5DA00-0XE0) und einer ET200B (131-0BH00-0XB0). Ich bilde mir ein, alles richtig germacht zu haben, bekomme an der ET aber immer eine Busfehlermeldung. CP als Master, ET als Slave (Adresse 10), Datenrate 1,5 MBIT/s, Endwiderstände an den Steckern "ON",...

Ich habe schon mit den Adressen und Geschwindigkeiten rumprobiert.

Wenn ich die Diagnose mit NCM S7 (V5.4), durchlaufen lassen will, zeigt er mir zwar den Slave an, aber ohne Daten...

Ich hoffe, daß mein CP nicht zu alt ist, für solche Spielchen...
Vielleicht hat irgendjemand einen Gedankenblitz (meine sind vorüber :()

Also, falls jemand Lust und Zeit hat...

Vielen Dank im Voraus,

Markus
 
Mit welchen Bausteinen sprichst du denn den Slave an und wie ist der Baustein konfiguriert
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ähhh...

Das hört sich jetzt so an, dass der Busfehler wohl erst weggeht, wenn ich die FCs 1 und 2 benutze, oder!? Ich habe das letzte Mal mit Profibus in der Ausbildung zu tun gehabt... Heißt das nun, dass der "BF" eventuell weggeht, wenn ich den OB1 in die CPU übertrage? Jetzt habe ich einen leicht roten Kopf bekommen... Ich dachte, dass nach der Übertragung der Hardwarekonfiguration alles okay sein sollte...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Heureka!!!!!!!!!!!!!!!

:lol:Ich Idiot habe vergessen, im Manager den Profibus als Subnetz einzufügen...
Ich habe vorhin einfach nochmal meine alten Schulsachen rausgewühlt und da sprang es mich gleich an! Lange nichts mehr mit zu tun gehabt...
Wird Zeit, dass ich da mal wieder reinkomme. Trotzdem vielen Dank!!!
 
HW-Config

Ich hatte die ET nur in der Hardwarekonfiguration eingefügt und vernetzt. Sonst noch nichts... Und dann habe ich den alten Schulsachen herausgefunden : Im Manager --> Einfügen -->Subnetz -->Profibus

Dann alles übertragen und siehe da ... Es läuft!!!

Wenn ich sofort nachgeguckt hätte, hätte ich mir bestimmt 10 Stunden Ärger und Suche gespart...

Bis irgendwann,

Markus
 