Hallo,

wenn ich eine IM habe die für failsafe zugelassen ist (IM-151 HF),
kann ich an dieser dann nur F-Motorstarter betreiben?

Ich kann nichteinmal ein normales Powermodul auswählen, es geht nur mit dem F-Powermodul, und an dieses kann ich nur F-Motorstarter stecken.

So sagt es zumindest der ET200-Konfigurator...


lügt der mich an oder muss ich für meine Standartmotorstarter jetzt eine extra IM setzen?

Die normalen DI/DO und F-DI/F-DO lassen sich ja auch mischen selbst wenn Kat.4 erforderlich ist kann man sepperate Powermodule verwenden - geht das bei Motorstartern wirklich nicht?
 
also es geht schon. man muss nur die philosopie des konfigurators verstehen.

es muss bei der IM die option "failsafe und solution local" angewählt werden, auch wenn man dann gar kein "solution local" einsetzt.
beim prüfen meckert der konfigurator zwar rum weil kein "solution local" verwendet es aber trotzdem angewählt ist, aber es geht...
 