Profibusproblem

Jupp06

Level-1
Beiträge
107
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi Leute,

ich hab ne CPU 312C mit CP-342 als DP-Master laufen.
6GK7342-5DA01-0XE0

An dem CP hängt ein ET200L
6ES7 133-1BL00-0XB0

Habe das Profibusnetz zunächst ohne ET200L projektiert und übertragen.
--> Der CP ging auf RUN, keine Fehlermeldung

Dann habe ich das ET angeschlossen und projektiert und die neue Hardwarekonfiguration übertragen.

Nun blinkt die SF-LED an CPU und CP.
Die Diagnose des CP sagt:
Der Slave wird nicht vom eigenen Master gepollt.

Könnt Ihr mir einen Tipp geben, woran es liegt?

Vielen Dank!

Gruß
Johannes ;)
 
... wenn du dich mit deinem PG auf den Profibus schaltest und die Funktion "Erreichbare Teilnehmer anzeigen" aufrufst, was wird dann angezeigt ...? Nur deine CPU, oder die andere Station auch ?
 
DP-Slave-Diagnose:

DP-Slave noch nicht für den Datenaustausch bereit.
DP-Slave muss neu parametriert werden.
 
Ich denke schon, bin mir nicht ganz sicher.
hab das seit einem Jahr nicht mehr gemacht...

dp.JPG

dp2.JPG
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Jupp06

Ich habe deinen CP mal als DP-Slave eingesetzt.
Hier mussten auf der SPS Kommunikationsbausteine aufgerufen werden um die Daten CPU<->CP zuschaufeln.
Wenn diese nicht aktiv waren, gab es eine Busstörung.
Vielleicht ist es bei DBMaster auch so.
Hast Du bei Siemens schon nach FAQ oder einem Handbuch gesucht?

http://support.automation.siemens.c...oductnodes&lang=de&objID=4000024&siteid=cseus

Gruss
Audsuperuser
 
Sorry

Sorry Leute!

Hab mir grad nochmal den Diagnosepuffer angeschaut und siehe da:
FC1 DP_SEND vergessen zu übertragen...

Manchmal ist man echt blöd wie 3 Meter Feldweg... ;)
 