Profibusmaster "S7-kompatibel" nach "DVP1" umstellen !?!

moeins

Level-1
Beiträge
165
Reaktionspunkte
16
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
In der angefügten Anleitung(S7-Hilfe) stehts ja schön beschrieben. Nur leider finde ich das Beschriebene in Punkt 2. überhaupt nicht. Wo um Himmels willen ist die Klappliste "DP-Mode" versteckt, wo man die Betriebsart umstellen kann?
Ich bin in der HWKonfig und mache einen Doppelklick auf "DP"(Steckplatz X2) von der CPU. Und dann?
Screenshots wären sehr hilfreich.

S7 Manager V5.4 SP3 HF1
 

Anhänge

  • dpv1.pdf
    37,2 KB · Aufrufe: 36
Hier noch ein Zitat aus der Siemens FAQ
Wie erkenne ich, ob mein S7-300/400 Master DPV1-Funktionalitäten unterstützt?


S7-300 CPUs:
Bei einer S7-300 (außer CPU 318-2 DP) ist der DP-Mode einer DP-Schnittstelle nicht parametrierbar. Hier können Sie die DP-Funktionalität anhand folgender Vorgehensweisen erkennen:
Einbinden einer GSD-Datei eines DPV1-Slaves
Bei manchen Slaves ist die DPV1-Funktionalität in der GSD-Datei parametrierbar.
Als Beispiel hierzu dient die GSD-Datei si01801e.gsg für den Stationstyp ET 200M (IM 153-2) DPV1 unter der Beitrags-ID: 113498.
Hierbei wird von STEP 7 die Editierbarkeit des Parameters überprüft. Können Sie somit nach der Projektierung mit dieser GSD-Datei zwischen den Modi DPV0 und DPV1 wechseln, unterstützt der Master die DPV1-Funktionalität.

 
Zurück
Oben