Hallo zusammen
Habe folgendes Problem:
Bei einer nicht von uns erstellten Anlage tritt sproradisch (zirka einmal am Tag) ein Profibus-DP-Fehler eines Slaves auf (Adresse 10). Leider nur immer etwa für 140 mSek.
Verwendete Komponenten:
Panel PC 670 6AV7 722-2BC10-0AD0
mit WinLC 6ES7 611-4PY00-0YB7
und CP5611 (Adresse 2)
IM151-1 6ES7 151-1AA03-0AB0 (Adresse 10) macht Probleme
IM151-1 6ES7 151-1AA03-0AB0 (Adresse 11)
IM151-1 6ES7 151-1AA03-0AB0 (Adresse 12)
DP/DP-Koppler 6ES7 158-0AD01-0XB0 (Adresse 30)
Peripherie-Module an IM151 Adresse 10 (Slave der Probleme macht)
Steckplatz 1 PM-E DC24V 6ES7 138-4CA00-0AA0
Steckplatz 2 2DI DC24V 6ES7-131-4BB00-0AA0
Steckplatz 3 2DI DC24V 6ES7-131-4BB00-0AA0
Steckplatz 4 2DI DC24V 6ES7-131-4BB00-0AA0
Steckplatz 5 2DI DC24V 6ES7-131-4BB00-0AA0
Steckplatz 6 2DI DC24V 6ES7-131-4BB00-0AA0
Steckplatz 7 2DI DC24V 6ES7-131-4BB00-0AA0
Steckplatz 8 2DI DC24V 6ES7-131-4BB00-0AA0
Steckplatz 9 2DO DC24V 6ES7-132-4BB00-0AA0
Steckplatz 10 2DO DC24V 6ES7-132-4BB00-0AA0
Steckplatz 11 2DO DC24V 6ES7-132-4BB00-0AA0
Steckplatz 12 2DO DC24V 6ES7-132-4BB00-0AA0
Steckplatz 13 2DO DC24V 6ES7-132-4BB00-0AA0
Steckplatz 14 2DO DC24V 6ES7-132-4BB00-0AA0
Steckplatz 15 2DO DC24V 6ES7-132-4BB00-0AA0
Steckplatz 16 2DO DC24V 6ES7-132-4BB00-0AA0
Steckplatz 17 2DO DC24V 6ES7-132-4BB00-0AA0
Steckplatz 18 ASCII (8B) 6ES7-138-4DF00-0AB0
Ins Ereignis-Protokoll werden nur immer folgende Meldungnen eingetragen.
Ereignis 1 von 15: Ereignis-ID 16# 38C5
Kein Eintrag in Textdatenbasis. Hex-Werte werden angezeigt.
Ereignis-ID: 16# 38C5
OB: 16# 56
PK: 16# 19
DatID 1/ 2: 16# 54 C0
Zusatzinfo1 / 2 / 3: 16# 3FFF 3FFE 010A
externer Fehler, gehendes Ereignis
22:51:47.899 15.05.2008
Ereignis 2 von 15: Ereignis-ID 16# 39C5
Kein Eintrag in Textdatenbasis. Hex-Werte werden angezeigt.
Ereignis-ID: 16# 39C5
OB: 16# 56
PK: 16# 19
DatID 1/ 2: 16# 54 C0
Zusatzinfo1 / 2 / 3: 16# 3FFF 3FFE 010A
externer Fehler, kommendes Ereignis
22:51:47.768 15.05.2008
Soll ich zuerts die IM151 Anschaltung austauschen oder könnte das Problem auch bei einem Peripherie-Modul (I/O's) der Adresse 10 liegen?
Auswertung mit OB86 und FB125, DB125 oder dem Protokollanalyser ProfiTrace bringen mich auch nicht mehr weiter.
Leider habe ich keine Ersatzteile im Hause (müsste sie zuerst bestellen). Ich möchte vor einem Hardwareaustauch den Fehler möglicht genau lokalisieren.
Vielleicht kann jemand von Euch mit meinen Messungen mehr dazu aussagen.
Gruss Hoyt
Habe folgendes Problem:
Bei einer nicht von uns erstellten Anlage tritt sproradisch (zirka einmal am Tag) ein Profibus-DP-Fehler eines Slaves auf (Adresse 10). Leider nur immer etwa für 140 mSek.
Verwendete Komponenten:
Panel PC 670 6AV7 722-2BC10-0AD0
mit WinLC 6ES7 611-4PY00-0YB7
und CP5611 (Adresse 2)
IM151-1 6ES7 151-1AA03-0AB0 (Adresse 10) macht Probleme
IM151-1 6ES7 151-1AA03-0AB0 (Adresse 11)
IM151-1 6ES7 151-1AA03-0AB0 (Adresse 12)
DP/DP-Koppler 6ES7 158-0AD01-0XB0 (Adresse 30)
Peripherie-Module an IM151 Adresse 10 (Slave der Probleme macht)
Steckplatz 1 PM-E DC24V 6ES7 138-4CA00-0AA0
Steckplatz 2 2DI DC24V 6ES7-131-4BB00-0AA0
Steckplatz 3 2DI DC24V 6ES7-131-4BB00-0AA0
Steckplatz 4 2DI DC24V 6ES7-131-4BB00-0AA0
Steckplatz 5 2DI DC24V 6ES7-131-4BB00-0AA0
Steckplatz 6 2DI DC24V 6ES7-131-4BB00-0AA0
Steckplatz 7 2DI DC24V 6ES7-131-4BB00-0AA0
Steckplatz 8 2DI DC24V 6ES7-131-4BB00-0AA0
Steckplatz 9 2DO DC24V 6ES7-132-4BB00-0AA0
Steckplatz 10 2DO DC24V 6ES7-132-4BB00-0AA0
Steckplatz 11 2DO DC24V 6ES7-132-4BB00-0AA0
Steckplatz 12 2DO DC24V 6ES7-132-4BB00-0AA0
Steckplatz 13 2DO DC24V 6ES7-132-4BB00-0AA0
Steckplatz 14 2DO DC24V 6ES7-132-4BB00-0AA0
Steckplatz 15 2DO DC24V 6ES7-132-4BB00-0AA0
Steckplatz 16 2DO DC24V 6ES7-132-4BB00-0AA0
Steckplatz 17 2DO DC24V 6ES7-132-4BB00-0AA0
Steckplatz 18 ASCII (8B) 6ES7-138-4DF00-0AB0
Ins Ereignis-Protokoll werden nur immer folgende Meldungnen eingetragen.
Ereignis 1 von 15: Ereignis-ID 16# 38C5
Kein Eintrag in Textdatenbasis. Hex-Werte werden angezeigt.
Ereignis-ID: 16# 38C5
OB: 16# 56
PK: 16# 19
DatID 1/ 2: 16# 54 C0
Zusatzinfo1 / 2 / 3: 16# 3FFF 3FFE 010A
externer Fehler, gehendes Ereignis
22:51:47.899 15.05.2008
Ereignis 2 von 15: Ereignis-ID 16# 39C5
Kein Eintrag in Textdatenbasis. Hex-Werte werden angezeigt.
Ereignis-ID: 16# 39C5
OB: 16# 56
PK: 16# 19
DatID 1/ 2: 16# 54 C0
Zusatzinfo1 / 2 / 3: 16# 3FFF 3FFE 010A
externer Fehler, kommendes Ereignis
22:51:47.768 15.05.2008
Soll ich zuerts die IM151 Anschaltung austauschen oder könnte das Problem auch bei einem Peripherie-Modul (I/O's) der Adresse 10 liegen?
Auswertung mit OB86 und FB125, DB125 oder dem Protokollanalyser ProfiTrace bringen mich auch nicht mehr weiter.
Leider habe ich keine Ersatzteile im Hause (müsste sie zuerst bestellen). Ich möchte vor einem Hardwareaustauch den Fehler möglicht genau lokalisieren.
Vielleicht kann jemand von Euch mit meinen Messungen mehr dazu aussagen.
Gruss Hoyt