Hm, was das für eine Fernwirkorgel ???

ZW wird in der Regel als Zählerstand übertragen, heisst du musst ein Wort oder Doppelwort hochzählen. Die Fernwirk liest das Wort und bildet sich die Inkremente selbst. Evtl. musst du noch auf einen definierten Überlauf achten.
 
Hm, was das für eine Fernwirkorgel ???

ZW wird in der Regel als Zählerstand übertragen, heisst du musst ein Wort oder Doppelwort hochzählen. Die Fernwirk liest das Wort und bildet sich die Inkremente selbst. Evtl. musst du noch auf einen definierten Überlauf achten.
Hallo,
ist eine SAE FW-40 mit profibus schnittstelle die über einen wt kanal am leitsystem angebunden ist, läuft alles (meldungen, befehle, messwerte) nur zähler nicht.
einen festen wert kann ich auch nicht ins aw schreiben da kommt auch nix an.
 
...da du ja anscheinend nur immer den letzten Beitrag liest ...

Hab deinen beitrag schon gelesen aber kann leider keine screens usw. hochladen. Aber im Netpro ist nur die SPS(Profibusadresse 2, DP-Slave) und die Fernwirkstation (Profibusadresse 1, DP-Master)

Muss ich unter der SPS>DP>Konfiguration was eingeben wenn sie slave ist?
 
Wenn du Bilder etc. mit einstellen willst, dann geht das über "Anhänge verwalten" (siehe unten wenn du auf "Antworten" bist).
Hier interessiert mich, was du bei dem fraglichen Slave eingestellt hast.

Du musst unter den Einstellungen in der NetPro auf jeden Fall die Adresse des Koppelbereichs vergeben. Bei dir ist da sicherlich nicht Adresse 5 oder so eingestellt - sonst würde es funktionieren ...
Jedenfalls, das was du dort einstellst, das kannst du dann im Programm als Zuweisungs-Adresse verwenden ...

Gruß
LL
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wenn du Bilder etc. mit einstellen willst, dann geht das über "Anhänge verwalten" (siehe unten wenn du auf "Antworten" bist).
Hab damit gemeint das es vom Firmennetz her nicht geht.

Hier interessiert mich, was du bei dem fraglichen Slave eingestellt hast.

Du musst unter den Einstellungen in der NetPro auf jeden Fall die Adresse des Koppelbereichs vergeben. Bei dir ist da sicherlich nicht Adresse 5 oder so eingestellt - sonst würde es funktionieren ...
Jedenfalls, das was du dort einstellst, das kannst du dann im Programm als Zuweisungs-Adresse verwenden ...
Gruß
LL
also damit hab ich schonmal rumgespielt da steht das drinne(DP-Slave):
Zeile:1
Mode: MS
Partner-DP-Adresse: --
Partner-Adr: --
lokale Adr: E0
Länge:1Byte
Konsitenz: Einheit

Zeile:2
Mode: MS
Partner-DP-Adresse: --
Partner-Adr: --
lokale Adr: A0
Länge:1Byte
Konsitenz: Einheit

Zeile:3
Mode: MS
Partner-DP-Adresse: --
Partner-Adr: --
lokale Adr: A1
Länge:2 Wort
Konsitenz: Einheit

sobald ich da eins mehr reinmache baut er keine profibusverbindung auf.

aber das komische ist AW 3 stehn auch nicht drinne geht aber.
 
Mit der Beschreibung kann ich nichts anfangen - tut mir leid ...
Ich bin mir aber mittlerweile sicher, dass du gar nicht auf die Adresse schreibst, die an dem Slave parametriert ist ...

Ein Screenshot von der NetPro ist absolut nicht machbar ...?
 
Mit der Beschreibung kann ich nichts anfangen - tut mir leid ...
Ich bin mir aber mittlerweile sicher, dass du gar nicht auf die Adresse schreibst, die an dem Slave parametriert ist ...

Ein Screenshot von der NetPro ist absolut nicht machbar ...?
so habs jetzt mal von daheim hochgeladen. so läuft AB0 EB0 AW1 und AW3 gehn. hoffe das warn die richtigen screens
Gruß
bacardi
 

Anhänge

  • sceen1.JPG
    sceen1.JPG
    132,9 KB · Aufrufe: 13
  • screen2.JPG
    screen2.JPG
    151,9 KB · Aufrufe: 11
Du schreibst AW1 AW3 gehn. Bedeutet das du schreibst einen Wert rein und kannst ihn auf deiner Fernwirkstation lesen?
Wenn du mehr Wörter benötigst musst du die Länge verändern. Auf der SAE Station musst Du natürlich die gleiche Länge auslesen.

Guenni
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Du schreibst AW1 AW3 gehn. Bedeutet das du schreibst einen Wert rein und kannst ihn auf deiner Fernwirkstation lesen?
Wenn du mehr Wörter benötigst musst du die Länge verändern. Auf der SAE Station musst Du natürlich die gleiche Länge auslesen.

Guenni
Hallo,
AB0 sind meine Befehle
EB0 meine meldungen
PEW 752 wird auf AW1
und PEW 754 auf AW3 geschrieben (sind beides Messwerte 0-20mA, welche auch ankommen) nur die zähler kommen nicht an.

So reich ich die messwerte einfach durch:
L PEW 752
T AW 1

also AW1 und AW3 gehn. was müsste ich der sps dann sagen das sie die Zähler weiterreicht?
 
Hallo,
nein ich hab keine gsd datei, für was brauch ich die und woher bekommt man die?
hier mal screen von meiner hwconfig

In dieser HW-Konfgig sollte eigentlich deine Fernwirkstation auch eingetragen sein (Inklusive der Koppelebene ...).

Aber etwas anderes ...
Wenn AW1 und AW3 grundsätzlich funktionieren ... wie sieht denn das Programm aus, das einmal den Zähler und ein anderes Mal das PEW auf das AW schreibt ...?
 
Aber etwas anderes ...
Wenn AW1 und AW3 grundsätzlich funktionieren ... wie sieht denn das Programm aus, das einmal den Zähler und ein anderes Mal das PEW auf das AW schreibt ...?
so jetzt hab ich fast alles abgescreent ;)
AW5 und AW7 hab ich schomal getauscht weils ja verschiedene Formate sind...
 

Anhänge

  • screen4.JPG
    screen4.JPG
    149 KB · Aufrufe: 12
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
OK, ich habe nun alles von dir gesehen ... und manches nicht ...

Wie kommt also das AW7 zu deiner Station ...? Das ist nirgendwo deklariert ...
Warum ist die Station nicht in der HW-Konfig eingetragen ...?
 
OK, ich habe nun alles von dir gesehen ... und manches nicht ...

Wie kommt also das AW7 zu deiner Station ...? Das ist nirgendwo deklariert ...
Warum ist die Station nicht in der HW-Konfig eingetragen ...?

AW 3 ist doch auch nirgends und es geht?
hab nichtmal gewusst das ich die station in die HW-Konfig aufnehmen muss, lief ja auch ohne. Wie und was muss ich von der station aufnehmen geht das nur mit der GSD-Datei oder muss ich das so machen?
 