Profibus Master-Slave zwei Projekte

elektro_mensch

Level-1
Beiträge
90
Reaktionspunkte
5
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe ein Problem. Und zwar habe ich zwei Projekte. In einem ist eine 315-2DP CPU und im anderen ist eine 313C-CPU mit einem Profibus CP342-5.

Über den Profibus sollen die beiden Steuerungen jetzt ein paar Daten austauschen.

Um das auszuprobieren habe ich das mit zwei identischen Steuerungen und mit einem Testprojekt ausprobiert.

Als Hilfe habe ich mir das Projekt: „D11 - PROFIBUS DP mit Master CP 342-5 DP / Slave CP 342-5 DP“ von Siemens heruntergeladen
(http://www.automation.siemens.com/fea/html_00/down_module.htm)

Als Master habe ich die 315er CPU genommen und als Slave den CP. Hat auch alles prima funktioniert, konnte den Slave in der Masterhardware über „bereits projektierten Stationen“ einfügen und „koppeln“. FC1 (DP_SEND) und FC2 (DP_RECV) programmiert und alles hat prima geklappt, die Daten wurden hin und her geschaufelt.
Allerdings habe ich in meinen Testprojekt beide CPUs in einem Projekt. Da funktioniert das.

In der Praxis darf ich die beiden Steuerungen aber nicht in einen Projekt zusammenfassen.

Deshalb habe ich danach versucht das Ganze zu realisieren mit zwei Projekten in der jeweils eine der CPUs ist. Wenn ich dann genauso vorgehe und versuche über „bereits projektierten Stationen“ den Slave in dem Masterprojekt einzubinden wird mir keine „Koppelmöglichkeit“ angezeigt.

Wie kann ich die beiden Steuerungen denn verbinden auch wenn sie nicht in einem Projekt sind ? Wenn jemand was weiß wäre ich für Tips dankbar…….

mfg
 
Hallo elektro_mensch,


Wenn der Kommunikationspartner nicht im gleichen Projekt ist, sehe ich zwei Möglichkeiten:
  • Beim Master als Slave einen CP342-5 über die GSD-Datei einbinden. (Sollte unter weitere Feldgeräte eigentlich vorhanden sein. Kann ich jetzt ohne STEP7 auf dem Rechner nicht nachsehen.)
  • Oder Du projektierst in dem Masterprojekt eine "Dummy-Station" die Du nur verwendest damit der Master weiß, mit was für einer Station als Slave er kommunizieren soll. Also ohne jegliches Programm,... Nur CPU und CP
Viel Spaß damit
ulkula
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

die GSD-Dateien für den CP342-5 sind standardmäßig nicht in Step7 enthalten. Man kann sich diese jedoch bei Siemens herunterladen und installieren.

Link