Nimm doch mal, so wie Larry es vorgeschlagen hat, ein Stück Buskabel und tu 2 Busstecker dran und leg die Abschlusswiderstände ein. Mit diesem Kabel verbindest du dann die CPU mit dem MP. Dann änderst du deine Projektierung auf die tatsächlich angeschlossene Hardware (das TP fehlt doch sowieso noch) und spiel das ein. Dann sehen wir weiter.
 
Aber ich bekomm ja jetzt noch nichtmal Kontakt zu meiner CPU. Direkt angeschlossen am PG.

Aber kein Problem, mach ich direkt.

Kurze Frage, ich muss doch jetzt bei beiden Steckern, A1/B1 anschliessen oder?
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Du must immer die ankommende Leitung dort anschließen, wo der Pfeil auf dem Stecker "rein" (also zum Gerät) zeigt. Die End-Geräte immer auf rein anklemmen (hat was mit dem Widerstand zu tun).
 
Wenn ich dir Konfiguaration übertragen will schreibt mit die CPU:

SDB4 nicht vorhanden, übertragung nicht möglich.
 
Ja, musst du und auch ja den "Eingang" des Steckers benutzen, damit die Abschlusswiderstände funktionieren.
Abgesehen davon müsste es auch nur mit der CPU funktionieren, jedenfalls tuts das bei mir (FieldPG, CPU315-2DP).
 
Wenn ich die Systemdaten laden will, dann bekomm ich auch diese Meldungen.
 

Anhänge

  • Unbenannt.JPG
    Unbenannt.JPG
    40 KB · Aufrufe: 15
  • Unbenannt2.JPG
    Unbenannt2.JPG
    24,8 KB · Aufrufe: 20
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wenn ich die Systemdaten laden will, dann bekomm ich auch diese Meldungen.

Die CPU, die Du in der Hardware konfig hast, unterscheidet sich von der die in Wirklichkeit eingebaut ist.
Warum löscht Du nicht die CPU und ziehst die richtige in die Hardwarekonfig rein?
Du kannst natürlich auch die CPU, die Du projektiert hast, kaufen und im Schaltschrank einbauen :ROFLMAO:

Gruss
Audsuperuser
 
DAs ist meine Test-CPU für hier im Büro, im Schrank draußen ist die projektierte PU eingebaut. Aber das ist doch nicht das Problem mit meinem Bus oder?

Die SF DP Leuchte ist immer noch rot ! :-(
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Naja, so lange du nicht die richtigen Systemdaten drin hast wird die CPU auch nicht machen, was sie soll.
Ich will ja nicht kleinlich erscheinen, aber im Beitrag #13 hast du schon mal bestätigt, dass alles korrekt geladen ist...

Grüße von HaDi
 
Hallo
ok ok , hab alles geändert. Die CPU die ich hier ab ist jetzt auch projektiert. Rote LED ist weg und alles ist ok, nur mein Panel kann ich immer noch nicht sehen! :-(
 
aber vorsicht, dabei verschwindet gern mal das programm :rolleyes: ...besser ist hier der punkt "Objekt tauschen..." ;)

aber das mit dem einbau der richtigen CPU klingt auch voll logisch :ROFLMAO:

Hallo 4L

Danke, dass Du einen Schritt weiter denkst als ich.
Natürlich sollte man, wenn man gefragt wird, ob das zugehörige Programm gelöscht werden soll, Nein sagen.
Ansonsten hat der verantwortungsvolle Programmierer natürlich vorher sein Programm archiviert :ROFLMAO:



Gruss
Audsuperuser
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Jetzt muss ich doch auch noch mal wieder mitmischen ...
Schön, dass der Bus nun funktioniert ...

Nein, normaler LapTop!
Mit dem häng ich jetzt auf der MPI schnittstelle und am DP hängt mein Panel über Profibus. Und das sehe ich nciht!

Du kannst nicht über die MPI-Schnittstelle in den PB hineinsehen. Wenn du den PB sehen willst, dann mußt du deine Schnittstelle auf PB umschalten und dich an den PB anstöpseln ...
 
Jetzt muss ich doch auch noch mal wieder mitmischen ...
Schön, dass der Bus nun funktioniert ...



Du kannst nicht über die MPI-Schnittstelle in den PB hineinsehen. Wenn du den PB sehen willst, dann mußt du deine Schnittstelle auf PB umschalten und dich an den PB anstöpseln ...

Hab ich! Siehe Bild. Seh ja meine CPU über den Bus mit der Adr. 7
 

Anhänge

  • Unbenannt.JPG
    Unbenannt.JPG
    47,7 KB · Aufrufe: 25
  • Unbenannt2.JPG
    Unbenannt2.JPG
    62,4 KB · Aufrufe: 16
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben