Hallo Steve,
ich denke, HaDi hat es sehr schön zusammengefasst (Danke dafür !!!).
Versuch das Ganze mal Step-by-Step aufzuziehen. Nimm, wie von HaDi vorgeschlagen,zunächst die CPU und 1 Panel, verbunden über dein Programmierkabel oder wenigstens eine neue Leitung. Kontrolliere, wo die Leitung in den Stecker geht (Sehr wichtig !!! - ich hatte das schon geschrieben) und versuch BEIDE Teilnehmer zu sehen. Wenn das geht (und nur dann) nimm das 2. Gerät mit dazu ...
Einen besseren Rat habe ich im Augenblick nicht ... (und Andere anscheinend auch nicht, denn sonst gäbe es ja weitere Post's ...)

Gruß
LL
 
Hab ich ja gemacht. Hab jetzt erstmal nur meine CPU und das MP 277. Bin auch schon Schritt für Schritt vorgegangen.

Sehe auch jetzt beide Geräte als PB-Teilnehmer.
Nur das Panel kann ich nicht per Doppelklick ansprechen, da kommt dann nur, kann eine Verbindung aufgebaut werden, bei der CPU klappt es.

Kann jetzt auch von WinCC aus, über PB mein Panel beladen. :)
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
YUPPI

Ich habs!!!!!!!!

Alles ist super, mein Panel spricht mit der CPU!!!!!! :)

Besten Dank Jungens! :)

Ach ein Frage hab ich noch, aber die stell ich unter einem anderen Thema rein.

Danke nochmal!
 
:confused: ... dann verrate bitte auch, was es nun war ...
Ich denke, dass jeder der sich in diesem Thread Gedanken zu der Sache gemacht hat, ein Anrecht darauf hat ...
 
Ach so, ja sicher!

Ich hab das ganze einfach nochmal komplett neu projektiert. Konnte dann in der Netz-Topologie nach und nach alle Teilnehmer sehen (CPU und Panel).
Hab hier mal den Endwiderstand zugeschaltet und wieder abgeschaltet. Alles läuft. Die Verkabelung war soweit ok. Quasi hab ich bei der projektierung einfach nur irgendwo was falsch gemacht! :-(
Hab jetzt aber auch mein Programm wieder drin und schreib vom Panel aus Werte in den DB, alles klein Problem jetzt! :)
Woran es jetzt nun wirklich in der projektierung gelegen hat, kann ich nciht genau sagen, weiß nur das es das Problem war!

Ach und 5V hab ich immer noch nicht auf dem Bus! *lach*


Besten Dank nochmal!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Oh man, jetzt hab ich das TP hier und ich bekomm schon wieder kein Verbinung zum Panel.

Hab wieder nur die CPU und das TP dran. Die CPU seh ich im PB aber das Panel mal wieder nicht.
Auch wenn ich direkt an das Tp dran geh sehe ich es nicht im PB. :-(

Das Panel steht auf Channel 2: MPI, Enable Channel, Adresse 6
 