Kein Kommunikation über Profibus

Steve38

Level-1
Beiträge
486
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich habe hier 2 Panels eine CPU und mein PG. Alles ist über den Profibus verbunden, doch ich hab immer noch einen Busfehler auf der CPU anstehen und bekomm auch keine Kommunikation hin.

Kann selbst mit dem PG nicht über Profibus auf die CPU zugreifen nur via MPI.


Hardware:

CPU 315 2DP
MP 277
TP 170 A
und mein PG
 
Hast Du schon mal unter PG/PC Schnittstelle einstellen, unter Profibus die Taste Diagnose gedrückt, und Dein Netz testen lassen, wenn ja, was kam dabei raus?

Gruss
Audsuperuser
 
Wenn ich auf Zielsysteme->Profibus->Teilnehmer diganose, gehe dann schreibt mir mein System.

Es ist keine Online-Verbindung möglich.
 
Siehe hier.
 

Anhänge

  • Unbenannt.JPG
    Unbenannt.JPG
    64,6 KB · Aufrufe: 59
  • Unbenannt2.JPG
    Unbenannt2.JPG
    100 KB · Aufrufe: 50
Zuletzt bearbeitet:
Ok, hab ich!

Dann bekomm ich die Meldung:

Es kann kein weitertet Parnter Online gefunden werden.

Bzw. wenn ich auf Diagnose gehe, will das System mir die Schnittstelle wieder umstellen.
Ich glaube das ich das Häckchen auch irgendwo bei dem MP277 schonmal gemacht habe, schlimm?
 
Vielleicht nochmal ganz kurz was zur Hardware.

Ich habe zur Zeit nur das MP und die CPU dran, von der CPU aus geh ich dann einmal per Profibusstecker zu einem weiteren, der zur Zeit in der Luft hängt da das Panel noch nicht da ist und dann weiter zum MP 277, hier hab ich den Abschlusswiederstand auch rein gemacht.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die anderen Geräte (CPU, TP. MP) sind alle geladen und auch auf Profibus mit gleicher Baudrate eingestellt ?
Verkabelung i.O., Abschlusswiderstände an beiden Enden drin ?
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo

ja, das ist alles ok.

Das PG steckt parallel zur CPU.

Kann ich den Profibus auch testen wenn ich per MPI in die CPU schaue?
 
Warum ist das PG im NetPro drin, hat das irgendeine aktive Funktion in der Anlage ?
Schmeiß das mal raus oder gib ihm (ohne im NetPro zu ändern) eine andere Adresse.
 
Wenn ich auf die Netzwerk Topologie Schaue, dann kann ich die CPU ansprechen, die anderen beiden Geräte aber nicht. Da steht dann immer nur: Die Verbindung kann bis zur Zielgruppe nicht aufgebaut werden.
 
In deinem Beitrag #5 zeigt das Bild PG/PC-Schnittstelle beim Profibus-Profil nicht DP sondern benutzerdefiniert ... warum das ? Hier wäre DP richtig ...
 
Und mit der Verkabelung bist du dir auch sicher ...? Den Fehler habe ich auch schon öfters erlebt (komischerweise ...).

Wenn du gar keinen Kontakt mit dem PG auf den PB bekommst, dann kann ich dir nur raten, zunächst alle Stationen abzuklemmen und dann schrittweise wieder aufzuschalten. Dann weißt du, wer der "böse Bube" ist ... Zumindestens mit der CPU-Schnittstelle solltest du auf jeden Fall Kontakt bekommen können - und dann eben so weiter ...
 
Ok, ich häng jetzt mit dem PG direkt über DP an der CPU. Kann aber nicht auf die CPU schauen. Es kann kein weiterer Teilnehmer gefunden werden.

SF DP an der CPU leuchtet ebenfalls immer noch Rot.
 

Anhänge

  • Unbenannt.JPG
    Unbenannt.JPG
    76,6 KB · Aufrufe: 13
  • Unbenannt2.JPG
    Unbenannt2.JPG
    49,1 KB · Aufrufe: 11
Zuletzt bearbeitet: