Wir müssen eine unserer Anlagen an zwei übergeordnete Leitsysteme koppeln. Das ganze über Ethernet.
Kann der CP der 300 Reihe gleichzeitig mit einer S7-400 und einem S5 Ethernetsystem austauschen? Oder benötige ich für jede Kommunikation einen einzelnen CP?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wir müssen eine unserer Anlagen an zwei übergeordnete Leitsysteme koppeln. Das ganze über Ethernet.
Kann der CP der 300 Reihe gleichzeitig mit einer S7-400 und einem S5 Ethernetsystem austauschen? Oder benötige ich für jede Kommunikation einen einzelnen CP?

Wenn Beide Leitsysteme Physikalisch (Kabel, Switch, Router) verbunden sind, kannst du eine Kommunikation zu beiden aufbauen. Dem sollte nix im Wege stehen.

Für die S7 <--> S7 gibts da einige Kommunikationsmöglichkeiten zb. Put/Get oder AG_Send/AG_recv.

Bei der S5 <--> S7 Kopplung kann dir bestimmt auch jemand weiterhelfen(da kenn ich mich nicht so gut mit aus).

Kannst aber auch mal die Forensuche bemühen
 
Hi AndreK, ;)
du brauchst für die S5 Kopplung keine Spezielle CP´s. Wichtig ist nur, das alle das gleiche Protokoll verarbeiten können. Ältere CP´s auf S5 Seite konnten nur ISO on TCP und kein TCP/IP.

Auf der S7 Seite kannst du dir eine beliebige CP aussuchen. Alle können beides. Allerdings mußt du bei den Cp´s auf die Verbindungsresorcen achten. Eine Lean Baugruppe kann nur 8 . Eine Standard 343-1 kann 16 sowie die 400er hatt standardmäßig 64. Zudem sind die Resorcen auch noch vom verwendeten CPU Typ und von den Aufbau des jeweiligen Racks (sind Regelbaugruppen verbaut, andere CP´s noch verbaut, etc..) abhängig !

Bei der S5 sind je nach verwendeter S5 CP gleich 2 Verbindungen weg (1 Vbg. Send / 1 Vbg. Receive).

MFG
der Mondmann :cool:
 
Ok, ich habe vergessen zu erwähnen....

In System vom Kunden gibt es zwei Produktionslinien. Die alte auf S5 und die neue auf S7 Basis. Da beide physikalisch nicht erbunden sind, muß ich ja eh zwei CP`s an die S7 300 koppeln.

Wie das mit den Verbindungsrecourcen aussieht kann ich nicht sagen, das ganze ist aber auch auf S5 Seite über WinCC Server verbunden. Ich denke das wir mit unserer CPU an den WinCC Server koppeln. Das ist es ja eigentlich wieder egal welche CPU dann noch am WinCC Server hängt...


Oder?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,
geh doch bei der S7 Linie über TCP/IP an den S7 Server.
Ich gehe mal davon aus, das die S5 über Profibus mit den WinCC Server verbunden ist (Wenn der PC eine Ethernetverbindung hatt). Dann sparst du dir eine CP.
Oder mußt du auch Daten von der S7 Seite zur S5 Seite austauschen ?


Grüße

Der Mondmann
 
Neee....

... es sind zwei physikalisch getrennte Ethernet Netze! Als Leitsystem sitzen dort 2x WinCC. Einmal für S5 und einmal für S7. Die beiden Netze sind nicht miteinander verbunden.
Ich muß mit meiner Anlage aber beide WinCC Server mit Daten versorgen. Beides über Ethernet. Eingesetzt wird bei dem Verein (sehr großer Verein!) nur Siemens.
 
Wenn alle SPSen eine eigene IP haben und in der selben Netzmaske liegen, kannst du die Netze auch miteinander verbinden. Ein Echochange macht nur Sinn, wenn du Exoten wie z. B. Allen Bradley da noch einbinden mußt.

Wir haben alle Produktionslinien von verschiedenen Routern aus Verbunden (sind in der Infrastruktur schon vorhanden). Die Router untereinander haben eine 1000 Mbit Strecke. Vom Router aus gehts dann mit 100 Mbit auf 2 Sternpunkte (Switche) von da aus dann zu den einzelnen Steuerungen (S5 und S7).
Große Probleme haben wir da noch nicht gehabt, obwohl wir einiges an Daten über die Strecken schauffeln (BDV, BDE, B&B(Panels und Visu - PC´s) und mit unseren PG´s zur Störungsanalyse).

Aber was fordert die EDV Abteilung des Vereines ?


MFG
Der Mondmann :-D
 
Die Netze sind nicht verbunden!

Ob die verbunden werden sollen/können, werde ich beim nächsten Gespräch klären...
 