Ich bin mir nicht sicher, ob ich mit Profibus Kupfer kabel eine Ringstruktur aufbauen kann oder ob ich dafür ein Stück LWL einsetzen muss.
Ich will mit meinem Profibus Strang von der CPU (S7-317F-2DP) über mehrere Profibusteilnehmer den ring wieder an der CPU schliessen.
Da wäre ja dann kein Abschlusswiederstand im bus.
Hat jemand von euch sowas schon mal gemacht?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Würde es denn gehen, wenn ich ein Stück LWL per OLM dazwischenschalte.
Da geht ja laut Beschreibung die ringtopologie.
Oder muss ich den Ring komplett in LWL legen und an jeder Station einen OLM setzen?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Kunden wollen vieles.
Habe mich diese Woche erst darum gestritten, ob ein kompletter Programm-AUSDRUCK nötig ist oder nicht.
Die Lastenhefte sind für mich eher eine Diskussionsgrundlage als absolut bindend. Wenn Dinge gefordert werden, die keinen Sinn machen, so kläre ich das mit dem Kunden ab, ob er es denn wirklich so will oder aber doch lieber die praktikable Lösung.
Man muß halt begründen können, warum man von den Vorgaben abweichen will.
Beim Profibus-Ring dürfte das nicht allzu schwer fallen.:rolleyes:
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich mache es jetzt so, wie ich von anfang an vermutet habe.
Ich werde meine verbindung in einer Richtung in Kupfer legen und zurück in LWL.Das müsste dann funktionieren.
:cool:
 
Hallo JensCS

Ich mache es jetzt so, wie ich von anfang an vermutet habe.
Ich werde meine verbindung in einer Richtung in Kupfer legen und zurück in LWL.Das müsste dann funktionieren.
:cool:

Ich denke dies wird nicht funktionieren. Der redundante Ring muss vollständig mit LWL ausgeführt werden. (Aber sicherheitshalber mal bei Siemens nachfragen!)

Auszug aus dem Handbuch Seite 19: http://support.automation.siemens.c...tion=cssearch&searchinprim=&nodeid99=&x=0&y=0


Bitte beachten Sie:
Für einen ordnungsgemäßen Betrieb müssen folgende Randbedingungen
eingehalten werden:
.. Verwenden Sie diese Betriebsart nur dann, wenn Sie ausschließlich
PROFIBUS-OLM mit Versionsstand mindestens V3 optisch miteinander
verbinden. Die Betriebsart „redundanter optischer Ring“ muss an beiden
optischen Kanälen aller PROFIBUS-OLM eingestellt sein. Alle Module im
Verlauf eines Ringes müssen über LWL-Leitungen miteinander verbunden sein.
Im Verlauf des Ringes darf sich keine RS 485-Busleitung befinden.
Gruss Hoyt
 
Danke für den Hinweis.
Ich habe mich mit einem anderen Projektbeteiligten kurzgeschlossen und die machen das so wie ich es gedacht habe.
Die sind eine abteilung vom großen S.
Aber ich werde trotzdem nochmal den Support bemühen und es absegnen lassen.;)
 
Jens.

Wenn ich Du wäre:

Anstatt mit ein billig-trick, ein art nicht-standard Ring-Struktur zu schaffen, denn klär es doch ab mit dein Kunde genau wass er will oder erwartet.
Vielleicht kannst Du ihm überzeugen dass ein Ring wirklich nicht notwendig ist.
Oder es ist ein Missverständnis, und Du muss dich vielleicht "nur" mit en standard Kupfer kabel an ein LWL-Ring anschliessen das von jemandanders geliefert wird.
Oder er weiss ganz genau was er will, und Du kannst in keiner Weg von ein LWL-Ring entkommen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Jens,

hat es funktioniert?

Wie begründet denn der Kunde seinen Wunsch? In meinen Augen ist es absoluter Schwachsinn. Wenn es überhaupt funktioniert, welchen Vorteil bringt der enorme Aufwand?


Gruß, Onkel
 
Vielleicht glaubt der Kunde, daß dann eine Unterbrechung keine Störung hervorruft ???
Was anderes könnte ich mir nicht vorstellen (auch wenns Blödsinn ist)

peter(R)
 