Ich hab hab hier ein Netz, das mit Profisafe arbeiten soll.
Also eine F-Baugruppe und eine F-CPU.
Nun sitzt dazwischen aber ein Diagnose-Repeater und ich
befürchte, dass das Netz nicht mehr als Safety angesehn werden
könnte.
Bevor ich das aber erst beim Kunde erfahre, wollte ich mal nachfragen,
ob jemand schonmal sowas gemacht hat?

Gruß
 
Hi,

es gibt keinerlei Einschränkungen von Profisafe bei Benutzung eines Repeaters. Egal ob RS485 oder Diag.

Hier hast du nichts zu befürchten.

Gruß, Centi
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
es gibt keinerlei Einschränkungen von Profisafe bei Benutzung eines Repeaters. Egal ob RS485 oder Diag.

Hier hast du nichts zu befürchten.

Richtig!
Es ist kein Problem, Standard und F-Teilnehmer an einem Profibus zu vermischen, denn
- der Bus selber ist Nicht Sicher
- die Sicherheit wird durch das darauf aufsetzende Profisafe-Protokoll erreicht (sprich: die Baugruppe und das F-Programm sprechen über ein sicherheitsgerichtetes Protokoll miteinander)
 
Richtig!
Es ist kein Problem, Standard und F-Teilnehmer an einem Profibus zu vermischen, denn
- der Bus selber ist Nicht Sicher
- die Sicherheit wird durch das darauf aufsetzende Profisafe-Protokoll erreicht (sprich: die Baugruppe und das F-Programm sprechen über ein sicherheitsgerichtetes Protokoll miteinander)

Das kann ich Bestätigen.
Ich hatte heute wegen ProfuBus-Datenlichtschranken nachgefragt und exakt diese Antwort bekommen.
 