CPU 314c 2DP mit Profibus Messumformer(PA) von ABB

fra226

Level-1
Beiträge
71
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

kann ich den Messumformer(Profibus PA) von ABB an die CPU 314c 2DP anschliesen?
Für den Messumfoemer habe ich eine GSD Datei. Wie kann ich denn dann den Messbereich,etc. verändern oder geht das gar nicht?

mfg
fra226
 
Profibus DP & PA

hallo ,

Profibus DP und pA unterscheiden sich in der Physik d. heisst
es muss von DP auf PA mittels Koppler konvertiert werden.

Für den zyklischen Datenaustausch( Messwertübertragung ) wird die GSD
benötigt welche vom Herrsteller zur verfügung gestellt wird ! Diese bzw.
einen Link gibt es unter : www.profibus.com !

Um den Umformer zu Parametrieren wird ein Tool ( FDT/ DTM ) benötigt
oder wenn die Steuerung die Protokollerweiterung DPV1 kann geht auch deises jedoch muss dort die entsprechende Codierung bekannt sein !!

Gruss

Joasef
 
Zurück
Oben