24VDC/230VAC Digitale E/A Dezentrale Peripherie

ChristianPaier

Level-1
Beiträge
44
Reaktionspunkte
3
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo

Kennt jemand einen Hersteller für dezentrale Peripheriebaugruppen mit digitale Eingangsmodulen die Sowohl 24VDC und 230VAC einlesen.

Die meisten Hersteller die ich kenne haben nur Karten für 24VDC oder 230VAC.

Erreichbar am besten über PROFIBUS oder Ethernet.

Danke im Vorraus.
 
Hallo

Kennt jemand einen Hersteller für dezentrale Peripheriebaugruppen mit digitale Eingangsmodulen die Sowohl 24VDC und 230VAC einlesen.

Die meisten Hersteller die ich kenne haben nur Karten für 24VDC oder 230VAC.

Erreichbar am besten über PROFIBUS oder Ethernet.

Danke im Vorraus.

Beckhoff und Wago haben da was. (Busklemmen)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Erstmals Danke an Crash

Leider bieten sowohl Wago als auch Beckhoff, Siemens und Rockwell leider nur Systeme an, die mit etwa 42-60 V AC/DC umgehen können.

Hintergrund zu dieser Frage ist der Umbau einer Steuerung einer alten Mühle. Da jedoch nur die Steuerung getauscht wird, und die Unterlagen über diese Anlage äußerst dürftig sind, kann nicht ausgeschlossen werden das an Einigen Signalleitungen 220V anliegen.

Unter verwendung solcher Eingänge könnte man den Zeitaufwand für das ausmessen der Spannungspegel, der Anlage einsparen.
 
Also so viel ich weiß, gibt es von Wago, Eingangs- sowie Ausgangsklemmen, die 230V abkönnen. Kenne nur das genaue Datenblatt jetzte nicht, aber die Baugruppennummer habe ich, da kannste dann mal bei Wago nachschauen.

Also die Bezeichnung lautet:

750-405


MFG
Chris
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die Wago-Klemme 750-405 erkennt 1-Pegel erst ab AC164V, das macht dann wohl keinen Sinn.

Aber wenn die Unterlagen "äußerst dürftig" sind dann kann man doch erst recht nicht einfach eine SPS "dranklatschen". Da wirst Du wohl nicht ums messen drum rumkommen.:ROFLMAO:
 
Die Wago-Klemme 750-405 erkennt 1-Pegel erst ab AC164V, das macht dann wohl keinen Sinn.

Aber wenn die Unterlagen "äußerst dürftig" sind dann kann man doch erst recht nicht einfach eine SPS "dranklatschen". Da wirst Du wohl nicht ums messen drum rumkommen.:ROFLMAO:

Genau ! Solche Experimente ergeben für mich auch keinen Sinn. Nimm doch dafür Relais / Koppler. Ganz ohne messen kommst Du da natürlich nicht weg.
 
Zurück
Oben