Per RJ45 an SSV

Alice D.

Level-1
Beiträge
40
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

Ich habe 5 S5en und ein PG per CP1413 an einem SSV.
Eine der 5 S5en (CP1430) wird durch eine S7 ausgetauscht. Das jetzige PG
kommt weg, da nicht wirklich S7-tauglich. Jetzt hab ich schon ein neues PG mit Softnet IE ausgerüstet und einen Konverter/Tranceiver von RJ45 auf AUI hab ich auch. Mit der S7-Kopplung gibts weiter keine Probleme, da weiterhin die AUI genutzt wird.

S5-Online am PG ist okay, wenn ich den Tranceiver dirkekt auf eine AUI-Schnittstelle eines belibigen CPs stecke. Ich will natürlich aber mit dem PG auf den SSV und somit auf jede der zukünftig 4 S5en und die S7 online gehen.
Und jetzt mein Problem. Am SSV sind nur männliche AUI's frei. Transceiver ist ebenfalls männlich. Jetzt habe ich mir einen Weibchen auf Weibchen Adapter gebastelt und speise dort die 12V für den Transceiver extern ein (Pin 13+/6-). Sämtliche anderen Pins habe ich 1/1 durchverdrahtet. Ergebnis - geht nicht!
Dann habe ich noch versucht meinen Adapter zu kreuzen 10 - 12, 3 -5, 12 - 10, 5 - 3. Geht auch net, allerdings flackern schon mal die beiden LED's des SSVs.

Da die Verbindung funzt, wenn ich den Tranceiver dirket auf den CP stecke, muss das ja m.E. auch übern SSV gehen. Aber hier ist mein Adapter wohl noch nicht optimal.

Hat hier jemand noch eine gute Idee?
Vielen Dank fürs lesen - ist ja doch ein längerer Roman geworden...

Gruß!
_____________________________________________________________________________________________________
EDIT:

Habe bei der EDV noch nen alten Switch gefunden mit AUI und RJ45 Schnittstelle. Somit konnte ich mir den Tranceiver sparen. Einfach den SSV mit dem neuen Switch per AUI verbunden und PG und Switch per RJ45. Alles ist toll!
 