Hallo Allerseits,

das ist jetzt vielleicht ein blöde Frage, aber ist es möglich 2 CAN-Bus-Schnittstellen per Nullmodemkabel zu verbinden?
Ich versuche jetzt schon längere Zeit eine CAN Kommunikation zwischen einer B&R PP220 mit einer BR2003 SPS herzustellen. Jetzt habe ich langsam alle Settings, in Automation Studio 3 durch. Vor kurzem ist mir aufgefallen, dass wir ein stinknormales Nullmodemkabel benutzt haben. Mein Kollege ist der Ansicht, dass die Signale ja einfach nur durchgeschleift werden müssten. Da man aber 2 PCs auch nur direkt mit einem Cross-Over-Kabel vernetzen kann, habe ich da so meine Zweifel.

Grüße
 
Ich glaube nicht das ein normales Nullmodemkabel funktioniert. Ersten werden beim CAN-Bus die Leitungen nicht gekreuzt und zweitens brauchst du mindesten eine 120 Ohm Busterminierung. Bei längeren Kabeln sollten beide Enden des Busses terminiert werden.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke für die Info, an die Busabschlusswiderstände haben wir garnicht gedacht. Wir haben eine CAN-Leitung aufgetrieben, jetzt funktioniert die Kommunikation.
 
Ganz wichtig noch: üpotenzialausgleich. Hatte im Iran ein Problem CAN schmierte dauernd ab weil über Schirm und CAN-GnD Ausgleichströme flossen. Dann um ganz sicher zu sein immer beide Busenden terminieren.