CP342-5 Profibus - Slave existiert nicht

ssound1de

Level-2
Beiträge
351
Reaktionspunkte
27
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

bräuchte bitte mal eure Hilfe.

Ich habe am CP342-5 4 Stck. Kübler-Geber hängen (Sendix Absolut).
Geber1 hat PB-Adresse 20
Geber2 hat PB-Adresse 21
Geber3 hat PB-Adresse 22
Geber4 hat PB-Adresse 23 (Busabschluss)

Der PB wird über Klemmleiste auf den nächsten Geber durchgeschleift (siehe Bild).

Alle Geber werden am Bus erkannt - ausser Geber2.
Laut CP-Diagnose existiert Geber2 nicht.
Am Geber ist die PWR-LED hell, die Bus-LED dunkel (müsste leuchten).
Spannung, Adresse, Terminierung, Konfig -> alles i.O.
Geber wartet praktisch auf Konfig vom CP.

Irgendeine Idee, was die Ursache hierfür sein könnte?
Oder was ich prüfen könnte?

Danke für eure Hilfe.

Gruß
 

Anhänge

  • Geber.JPG
    Geber.JPG
    20,4 KB · Aufrufe: 11
Wenn denn wirklich alles i.O. ist, dann wird´s wohl am Geber liegen ...
Du hast nicht zufällig an diesem Geber A und B vertauscht aufgelegt ?

Grüße von HaDi
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Du hast nicht zufällig an diesem Geber A und B vertauscht aufgelegt ?

Leider nein (habs gerade nochmal kontrolliert).
Auch rein/raus stimmt.

Kann man denn über die DIAG am Bus alle Slaves sehen?
Nur falls er sich unter einer anderen Adresse melden würde (falls DIP-Schalter def. sind o.ä.).
 
In einem solchen Fall stecke ich mich mit meinem PG auf den Bus auf und sehe mir in der Diagnose der PG/PC-Schnittstelle an, welche Busteilnehmer vorhanden sind.

Grüße von HaDi
 
Hmm - laut Diagnose gibt es den Teilnehmer 21 nicht.
Werde den Geber wohl beim Lieferanten einschicken.

Danke für deine Hilfe.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
schon mal geber 2 mit geber 3 getauscht?
wenn geber 3 am anschluss von geber 2 funzt
und geber 2 am anschluss von geber 3 nicht funzt
dann ist geber 2 nicht i.o.
 