CPU315-2DP mit DP zyklisch und azyklisch

Kieler

Level-2
Beiträge
763
Reaktionspunkte
86
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

ich habe von der Besprechung eben folgende Aufgabenstellung mitgenommen:

An einer CPU 315-2DP soll ich am DP-Bus Klappen mit Stellantrieben vom Fabrikat Drehmo anbinden. Hierfür gibt es eine GSD Datei und eigentlich ist auch alles ganz einfach. Jetzt kommt der Planer und sagt, da gibt es doch noch einen Berg an Daten die Diagnosedaten die man über den azyklischen Verkehr auslesen kann. Geht das? Kann ich auf meinen Antrieb zyklisch mit meiner "GSD" Datei zugreifen und auch noch azyklisch? Beim suchen bin ich auf den SFC59 gestossen. Geht es damit? Hat jemand Erfahrung??
 
Rein von der Profibusseite aus ist dies machbar. Der Master redet zyklisch (Klasse 0) mit dem Slave und frägt zusätzlich azyklisch Parameter ab (Klasse 1).
 
Zurück
Oben