Hallo,
ich arbeite gerade an einem Projekt bei dem ich einen Lichtvorhang in eine bestehende Steuerung einbinden soll. Die Steuerung besteht aus einer S7-400F und einer ET200S mit 4/8F-DI Modul. Der Lichtvorhang hat ne Spannungsversorgung, einen Öffner und einen Schließerkontakt. Da ich Anfänger auf dem F Gebiet bin wollt ich mal fragen wie das mit der Verdrahtung funktioniert.

Ich denk mir das so: Ich nehm die Spannungsversorgung für den Lichtvorhang von nem externen Netzteil (nicht aus dem Profisafe Modul) und leg die beide Kontakte des Lichtvorhangs auf 2 zusammengehörende Eingänge am F-Modul. Am F Modul hab ich dann die Parameter:
externe Geberversorgung
2 kanalig antivalent
Kurzschlusstest deaktiviert

würde das so funktionieren?

Die Anlage dient übrigens nur zu Testzwecken, also keine Panik wegen Anfänger und Sicherheitsfunktionen ;-)
 
Dass wurde funktionieren, aber sie konte die Kurzschlusstest eingeschaltet halten und die spannung fur die kontakten aus VS1 holen. (Wenn die kontakten von die Lichtvorhangen poticientaal frei sind) Wenn die kontacten nus ausgangen sind mussen sie der kurzslchlusstest ausschalten.
 

Anhänge

  • S7_200Sa_4_8 F DI.pdf
    1,2 MB · Aufrufe: 6
  • hc_028.jpg
    hc_028.jpg
    294,6 KB · Aufrufe: 27
n Abend!

Meines erachtens funktioniert das so.

Die nicht verwendeten Eingänge deaktivieren.

Und den Status der Variablen (brauchst ja nur den 1. Kanal abfragen) in ner VAT kriegste erst wenn du den Eingang auch im F-Programm aufgerufen hast! (nur zur Info).
 