-> Hier kostenlos registrieren
ich habe eine 313c 2dp mit einem ident-system von P+F verbunden und sfc14/15 verwendet.
in einem vorherigen versuch hat es mit einer 317 funktioniert, ich weiß auch das ich bei einer 317 32bytes nutzen kann bei einer 315 z.b. nur 16bytes!
ich bekomm immer den fehler 80B1- (Die Länge des angegebenen Zielbereichs ist ungleich der mit STEP 7 projektierten Nutzdatenlänge)
hat jemand erfahrung mit der Kommunikation S7 zu P+F?
in einem vorherigen versuch hat es mit einer 317 funktioniert, ich weiß auch das ich bei einer 317 32bytes nutzen kann bei einer 315 z.b. nur 16bytes!
ich bekomm immer den fehler 80B1- (Die Länge des angegebenen Zielbereichs ist ungleich der mit STEP 7 projektierten Nutzdatenlänge)
hat jemand erfahrung mit der Kommunikation S7 zu P+F?