Hallo zusammen,
ich habe folgende Frage:
Ich habe eine DP-Master, an dem 2 Profibus-Slaves angeschlossen sind.
Da der 2´te DP-Slave als Variable Station eingesetzt wird (Produktabhängig), wird dieser des öfteren abgehängt. Bevor die Einrichter die Station abhängen (Harting-Stecker + Profibusstecker) müssen Sie im OP die Station abwählen (Realisiert programmtechnisch durch SFC12). Wenn die Einrichter die Station abgewählt und abgebaut haben, dann müssen Sie den Busabschlußwiderstand auf die Kupplung schrauben, damit der Bus wieder läuft (Durchführung von Fa. Murr).
Das Problem ist aber, das jedes Mal, wenn sie die Station An/Abbauen, der Bus in Störung geht. Das ist klar, weil ich ihm den Busabschlußwiderstand nehme.
Jetzt habe ich bei der Fa. Turck ein T-Verbinder für DP gefunden. Damit könnte ich doch den Busabschlußwiderstand fest am T-Stück anschließen und der Bus würde nicht mehr auf Störung gehen, wenn ich die Station an/abbaue oder habe ich da einen Denkfehler?
TTTT=T-Stück
Busabschlußwid.
CPU <------------DP-Slave1------------TTTTTT---->Busabschlußwid.
Unterhalb von dem T-Stück würde ich dann die Variable Station anschließen.
Würde das ganze so funktionieren?
Muß ich den Busabschlußwiderstand an der variablen Station einschalten oder nicht?
Vielen Dank für die Hilfe!
Eure INST
ich habe folgende Frage:
Ich habe eine DP-Master, an dem 2 Profibus-Slaves angeschlossen sind.
Da der 2´te DP-Slave als Variable Station eingesetzt wird (Produktabhängig), wird dieser des öfteren abgehängt. Bevor die Einrichter die Station abhängen (Harting-Stecker + Profibusstecker) müssen Sie im OP die Station abwählen (Realisiert programmtechnisch durch SFC12). Wenn die Einrichter die Station abgewählt und abgebaut haben, dann müssen Sie den Busabschlußwiderstand auf die Kupplung schrauben, damit der Bus wieder läuft (Durchführung von Fa. Murr).
Das Problem ist aber, das jedes Mal, wenn sie die Station An/Abbauen, der Bus in Störung geht. Das ist klar, weil ich ihm den Busabschlußwiderstand nehme.
Jetzt habe ich bei der Fa. Turck ein T-Verbinder für DP gefunden. Damit könnte ich doch den Busabschlußwiderstand fest am T-Stück anschließen und der Bus würde nicht mehr auf Störung gehen, wenn ich die Station an/abbaue oder habe ich da einen Denkfehler?
TTTT=T-Stück
Busabschlußwid.
CPU <------------DP-Slave1------------TTTTTT---->Busabschlußwid.
Unterhalb von dem T-Stück würde ich dann die Variable Station anschließen.
Würde das ganze so funktionieren?
Muß ich den Busabschlußwiderstand an der variablen Station einschalten oder nicht?
Vielen Dank für die Hilfe!
Eure INST