Hallo,

ich will einen Messumformer von ABB (profibus PA) an eine S7 cpu 314c-2DP anschliessen. Ich benutze einen Segmentkoppler von Peperl+Fuchs (K-System-KFD2-BR-!PA.93). Nur ich kriege keine Komunikation zwischen den Geräten hin. Was muss ich wo genau einstellen.
Wahrscheinlich ein Grundlagen Problem :))
Gsd-Datei vorhanden, Step7 v5.2

mfg
Frank
 
PA Transmitter gehen nicht am PA Segment

Hallo fra226,

was für Busparameter hast du denndaran scheitert es am meisten !!
Die Slot time sollte bei 4095 und die TSDR min bei 22 sein !
Bei Retry ca 3-6 eintragen und dies geht nur wenn du das Profile
auf benutzerdefiniert umschaltest !

Gruss

Josef
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hallo,

erstmal vielen dank,aber daran hat es wohl nicht gelegen. die cpu geht sofort auf busfehler.
was muss ich denn generell einstellen, ist mein erstes projekt mit profibus.???

mfg
frank
 
Busfehler

hallo fra226,

is es möglich, dass da nur rein der SK 2 ohne DP Gateway vorhanden ist!
Der SK2 besteht aus Kopfstation und Link Modul !
Nach der Schilderung sieht es so aus, als ob es eine physikalische Ursache ist was bedeutet es könnte ein Verdrahtungsproblem sein !

Gruss

Josef

Lade die doch bei P&F unter www.pepperl-fuchs.com
die Betriebsanleitung herunter dann wird es einfacher

In der Step 7 Software wird noch der OB 82 und 86 benötigt.
Diese Bausteine können über Einfügen / Objekte angelegt werden.
In den Bausteinen muss getan werden diese werden im Fehlerfall aufgerufen. Wenn diese nun im Aufstartmoment nicht vorhanden seind wird nach diesen gesucht jedoch da diese nicht vorhanden sind nicht gefunden und die SPS geht in STOPP !!
 