Profibus DP CPU315-2DP und XI/ON Mico Innovation

Bro499

Level-1
Beiträge
2
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ein wunderschönes Hallo erstmals.

Bin neu hier, und noch im Gange meinen Techniker zu machen.
Mein Fehler liegt bestimmt an mir, komme aber nicht drauf.

Mein Versuch bestand daraus, eine S7 CPU 315-2DP mittels Profibus-DP mit einem XI/ON Modul zu verbinden.
XI/ON: DP Gateway: XN-GWBR-PBDP
Eingänge: XN-4DI-24VDC-P
Ausgänge: XN-4DO-24VDC-0,5A-P
Die Installation der GSD Dateien war erfolgreich.
Sobald ich aber die CPU auf RUN stellen möchte, kommt beidseitig ein Busfehler, und die S7 zeigt einen Systemfehler an.
Die S7 ist zwar auf RUN, kann aber über den Baugruppenzustand keine Fehlermeldung erfahren.
Vielleicht hat ja jemand Erfahrung mit den XI/ON´s.

MFG Mich
 
Hallo, willkommen im Forum.

Dein Fehler kann mehrere Ursachen haben.

Hast du die Profibusadressen richtig eingestellt ?
Die Hardwarekonfiguration übertragen ?

Wenn die CPU einen Sammelfehler meldet, sollte dazu auch was im Diagnosepuffer stehen, überprüfe das nochmal ggf. kannst du auch die Meldungen aus dem Diagnospuffer hier posten
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo nochmals.

War die letzten Tage mit einem anderen Projekt in Arbeit.
Habe mich jetzt nochmals daran begeben, und alles von Grund an neu Konfiguriert.
Ergebnis: Der gleiche Fehler.....

Meine erste Frage zum Thema XI/ON: Muss das Gateway bzw. die komplette XI/ON Konfiguration mit dem Kofigurator von Micro-Innovation projektiert, und übertragen werden, oder übernimmt das die S7 Konfiguration?
Wenn ich die Erreichbaren Teilnehmer anzeigen lasse, sehe ich die DP2 (S7-CPU), und die DP3 passiver Teilnehmer.
Also sollten die Profibus einstellungen alle korrekt sein.

Im Screenshot ist auch schön zu sehen, das bei den DI und DO Karten keine Parameter bzw. EA Adressen vergeben werden können. Dies ist nur bei der dritten Karte RO (Relaisausgang) möglich.

MFG
 

Anhänge

  • Screenshot.JPG
    Screenshot.JPG
    365,3 KB · Aufrufe: 18
Meine erste Frage zum Thema XI/ON: Muss das Gateway bzw. die komplette XI/ON Konfiguration mit dem Kofigurator von Micro-Innovation projektiert, und übertragen werden, oder übernimmt das die S7 Konfiguration?
Normalerweise wird der DP Slave im Mastersystem (Step 7) projektiert.
Unterstützt der XI/ON die eingestellte Baudrate vom Master?

Probiere mal die Module ohne die Punkte vorne Dran (z.B.: XN-4DI-24VDC-P ) die haben dann dei DP Kennung 8DE oder 8DA und dann kannst du auch die Adressen ändern.
 
Zuletzt bearbeitet: