ASi-Bus Ground Fault

ssound1de

Level-2
Beiträge
351
Reaktionspunkte
27
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Morgen,

habe hier einen ASi-Bus Aufbau von IFM mit Master (Smartlink DP AC1375), ASi-Netzteil (AC1224) und Busmodulen.

Das Netzteil meldet mit über Kontakt und LED einen Ground Fault (Fehler steht an, und ging Anfangs auch noch mal weg, jetzt aber nicht mehr).
Der Master meldet keine Probleme - kein Rauschen, keine Störungen ...
Der Bus funktioniert auch sonst einwandfrei.

Woher kann denn der Fehler kommen? Hat jemand schon Erfahrungen damit gemacht?

Danke und Gruß
 
Was hast du schon alles versucht ?
-Sensoren und Aktoren von den Modulen abziehen
-Module schrittweise entfernen
Hat das Netzteil einen Resettaster ?
Beim Aufstecken von Modulen (insbesondere solchen, die auch mit Lastspannung versorgt werden) unter Spannung kann schon mal ein Ground Fault auftreten, der lässt sich dann aber zurücksetzen.
Ich hatte mal einen Fall, da hat jemand den Minus eines Leuchttasters auf den Minus der Lastspannung statt auf den ASI-Minus aufgelegt.

Grüße von HaDi
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi HaDi,

danke für Deine Antwort.

Bisher habe ich noch nicht viel versucht, da der Bus ohne Probleme funktioniert und der Master auch nix meldet.
Das NT hat einen Reset-Taster, der Fehler lässt sich aber nicht resetten.
Auch wenn ich die Netzspannung weg nehme und (nach einiger Zeit) wieder anlege, kommt der Fehler sofort wieder. Die ersten paar male die der Fehler auftrat, hat der Reset noch funktioniert.

Komme zur Zeit nicht an die Anlage.
Werde aber demnächst mal checken was Du geschrieben hast.
Danke erstmal.

Gruß
 