Hallo,
ein Buch, welches diese doch eher speziellen Fragen
beantwortet, ist uns nicht bekannt.
Zur Kommunikation zwischen PC und S5 gibt es
zwei unterschiedliche Prinzipien:
1. Pollen der gewünschten SPS-Variablen
Dabei fragt die PC-Software die Daten laufen an
VT: Keine Änderungen im S5-Programm
NT: Permaneter Datenverkehr, auch wenn sich nichts ändert
2. per SEND/RECEIVE
S5 schickt die Daten so, wie es parametriert wurde
VT: Datenverkehr nur "bei Bedarf"
NT: S5-Programm muss modifiziert werden
Der erste Fall ist in der Praxis einfacher zu handhaben.
Man greift so von außen auf dei Steuerung zu wie ein
Programmiergerät. Man hat so kein Problem mit der
Gewährleistung, da das SPS-Programm unverändert bleibt.
Aber man benötigt das Protokoll auf dem PC, das
Lizenzkosten verursacht:
Beispiele:
PC-S5-Link von Träger
AGLink S5 von uns
Prodave von Siemens
Der zweite Fall läst sich eventuell mit vorhandener Software
erledigen. Leider sind mir die PC-seitigen Voraussetzungen
für SEND/RECEIVE nicht bekannt. Weiter unterstützt der
ComServer SEND/RECEIVE nicht.
Um zu entscheiden was man nehmen soll, muss man die
BDE-Software anschauen, was diese unterstützt - und
die gewünschte Aktualisierungsrate.
Eine detailliertere Beschreibung des Gesamtprojektes
würde eventuell noch weitere Hinweise udn Ideen bringen.
Viele Grüße
Gerhard Bäurle