S7+Interbus - Signale von abgemeldeten Segmenten bleiben erhalten

maddin

Level-2
Beiträge
116
Reaktionspunkte
5
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

bei mir ist jetzt schon mehrere Male vorgekommen, daß nach dem Abschalten von Interbussegmenten (Eingangsmodule) der Signalstatus der Eingänge quasi "eingefroren" bleibt, d.h. wenn ein Eingang vor dem Abkoppeln ein High-Signal hatte, dann war er es nach dem Abmelden des Teilnehmers immer noch.

Wir haben eine S7-400 mit einer Phönix-Busanschaltung im S7-400 Rack.
Die Teilnehmer sind Rugged Line Module, auch von Phönix.
Wenn nötig gebe ich noch genauere Auskunft, mich würde erstmal interessieren, ob von euch auch schon jemand dieses Problem hatte, und wie man es vermeiden kann.

Die Teilnehmer werden bei uns über Datenbaustein zu- und abgeschaltet.
Wisst ihr woher das kommt ?
Habe über Interbus leider nur Grundkenntnisse.....

Gruß Maddin
 
Ibs

Hallo maddin,

schau mal ins CMD unter Anschaltbaugruppe -> Einstellungen -> Register Anschaltbaugruppe. Was ist da bei "Reaktion bei Busfehler" eingestellt? Eingänge löschen oder Eingangszustand beibehalten? Evtl liegts daran. Schaltet ihr mit dem DEVMOD?

André
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo sps-concept,

vielen Dank für deine Antwort.

die Einstellung der Anschaltbaugruppe im Fehlerfalle ist : "Eingangszustand beibehalten"

Geschaltet wird mit dem DevMod, so wie ich das gesehen habe, nicht.
Der wird nur zur Fehlerdiagnose verwendet.

Ich werd mal Rücksprache halten, ob die Einstellung in der Anschaltbaugruppe geändert werden kann.
So wie ich das nämlich beobachtet habe, tritt das Problem immer nur im Anschluss an einen Busfehler auf.
Danke mal soweit......
 
Wenn das "Eingangszustand beibehalten" wichtig ist, dann kannst Du ja auch von dem Diagnosebaustein (der heist IB_DIAG)
oder dem DEVMOD das RUN-Bit abfragen und dies mit der Auswertung der Signale verknüpfen.
 