Aus Ethernet Ntzwerk bis Profibus teilnehmer "durchtunneln"?

thorsten

Level-1
Beiträge
105
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

Habe grad ein kleines Problem hier, ich hänge mit meinem PC über einen Router am Ethernet netzwerk innerhalb dessen sich eine S7 CPU mit Profibusmasteranschaltung befindet. Innerhalb dieses Masters sind weitere Step 7 CPU´s IM151-7CPU konfiguriert, welche auch STEP 7 Programme besitzen.
Ich kann nun zwar über den Router auf die HauptCPU online gehen, jedoch nicht auf die IM151-7 CPU Slaves durchtunneln, welche sich in dem untergeordneten Profibusnetz befinden,was muss ich dafür einstellen?
Gibt dafür ne Anleitung?

Vielen Dank schonmal,
 
Was hast Du für eine Master CPU ? eine 315er oder grösser ? Und welche Kommbaugruppe
Hast Du an deiner IM auch noch "Betriebsart DP-Slave: Test, Inbetriebnahme, Routing" aktiv gesetzt ?
Geh mal unter Eigenschaften deiner IM unter Betriebsart.
 
Zuletzt bearbeitet:
Danke erstmal für die zahlreichen Antworten, werd das morgen gleich mal ausprobieren!
Meine Mater CPU is ne 416 F CPU (aktuelle Version) die IM 151-7 F CPU ist auch die aktuell von Siemens vertriebene. Ich denke also von der HW sollte es funktionieren, werde morgen mal meine Einstellungen anhand eurer Tipps und Anleitungen überprüfen!
 