X-Gateway Interbus Slave auf DP Master

Juergena

Level-1
Beiträge
120
Reaktionspunkte
14
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich muß eine Anbindung einer bestehenden Intebus Maschine auf ein Profibus Master machen. Lt. Beschreibung von Anybus Interbus Slave muß ich für Digital Module Input und Output Daten die ID Nummer 03h eingeben. soweit so gut. Nun fragt er mich aber nach dem Prozessdatenkanal in bits. Was soll denn da rein? Der Gateway hat als default 20 Bytes. Muß ich die hier eintragen als Bits? Hoffe ich habe es einigermaßen rübergebracht.

Gruß

Jürgen
 
Interbus

Hallo,

was genau soll gemacht werden? Eine bestehende Anlage hat einen Interbusmaster. Da soll jetzt der Anybus Slave quasi als Gateway für den Signalaustausch an eine andere Anlage mit Profibus rein? Mit 03h und 160 Bits sollte es gehen. Falls nicht kannst du mit der CMD-Software "Einlesen Konfigurationsrahmen" machen und siehst was erkannt wird. Aber das am besten mit einem neuen Projekt, sonst überschreibst du die deine Einstellungen.

André
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo André,

ja genau. Ich habe eine bestehende Maschine mit Interbus Master und da soll der Gateway als Slave dran. und auf der anderen Seite habe ich dann eben den Gateway als DP Master. Also wie du es beschreibst habe ich das auch verstanden und habe es mal eingegeben. jetzt werde ich demnächst mal hin gehen und das ganze einspielen mal sehen was dann noch läuft. Danke schon mal

Gruß

Jürgen
 
Interbus

Hallo Jürgen,

auf der anderen Seite ist das Gateway auch Slave. Hat dein Gateway wenigstens eine Spannungsversorgung von beiden Seiten? Was passiert wenn die Seite mit dem Profibus nicht läuft? Stürzt der Interbus ab? Hast du "nur" Peripheriefehler oder nichts von beiden?

André
 
Hallo André,

der Gateway hat nur eine 24V Spannungsversorgung zum anschließen nicht wie bei einem DP/DP Koppler von Siemens. Also die Frage habe ich mir bisher noch nicht gestellt was passieren wird wenn der DP Strang abstürzt. Aber ist ein berechtigter Einwand. Aber was mir noch auffällt an dem Gateway kann man die Baudrate für den IBS einstellen. Wo erkenne ich beim IBS ob er mit 500K oder mit 2M fährt?


Gruß

Jürgen
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo André,

ich habe nun die Konfiguration eingespielt jedoch eine Fehlermeldung folgender Art bekommen.

Fehler im Segment des Interbus-Teilnehmers 13.0!

Bedeutung:
Mehrfacher Fehler im Segment des angegebenen Interbus-Teilnehmers

Ursache:
(1)[FONT=&quot] Übertragungsstörungen[/FONT]
(2)[FONT=&quot] Der angegebene Interbus-Teilnehmer hat als Slave-Chip einen SUPI 1, der im yP-Mode betrieben wird.Dieser Mode wird von der Firmware Ihrer Anschaltbaugruppe nicht unterstützt.[/FONT]

Abhilfe:
(1)[FONT=&quot] Prüfen Sie das Segment des angegeben Interbus-Teilnehmers auf:[/FONT]
-[FONT=&quot] fehlende oder nicht korrekte Schirmung der Buskabel (Steckverbinder),[/FONT]
-[FONT=&quot] fehlende oder nicht korrekte Erdung/Potentialausgleich,[/FONT]
-[FONT=&quot] defekte Verbindungen im Steckverbinder (Wackelkontakt, kalte Lötstelle)[/FONT]
-[FONT=&quot] Spannungseinbrüche auf der Logikversorgung der Fernbus-Teilnehmer[/FONT]
(2)[FONT=&quot] Tauschen Sie den angegebenen Teilnehmer gegen einen Teilnehmer mit SUPI 3-Chip aus.[/FONT]

Fehler-Code (c30hex)


Ich gehe mal schwer davon aus das die Firmware der Anschaltbaugruppe diesen Chip nicht unterstützt.


Gruß


Jürgen
 
Supi

Hallo Jürgen,

ist bei irgendeinem Teilnehmer rückwirkungsfreies Abschalten konfiguriert? Das geht auch nur ab SUPI3. Welche Firmware hat deine Anschaltbaugruppe und was hast du überhaupt? S5? S7? DSC I/T? Eine nagelneue S5 DSC I/T hätte ich noch liegen.

André
 
Hallo André,

da ich mich leider nicht so gut mit Interbus auskenne kannst mir vielleicht mal etwas erklären. Was ist SUPI 1 und SUPI 3? dann würde ich gerne mal schauen nach dem Stand der Firmware nur wo mach ich das? Ich habe hier eine S5 DSC I/T am laufen.

Gruß

Jürgen
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Supi

Hallo Jürgen,

SUPI1/3 ist der verbaute Chip. Die Firmware kannst du auf der DSC ablesen. Steht unten links auf dem Aufkleber zB eine 20 / 440 dann hast du die Firmware 4.40 Ist irgendwo bei nem Teilnehmer das rückwirkungsfreie Abschalten angewählt? Gehst im CMD auf den Teilnehmer und drückst F9. Wir können das auch abkürzen und du rufst mal an.

André
 
Hallo André,

ich habe gestern noch ein wenig geschaut. Habe den Fehler gefunden. am Gateway kannste zwischen 500 kBit und 2 mbit Busrate wählen. diesen Hatte ich aber noch auf 2mBit stehen obwohl meine Konfiguration alle auf 500 kBit liefen. Der Bus lief sofort an. Der Chipsatz im Gateway ist übrigens ein SUPI 3 OPC. Recht herzlich dank für deine Tips.

Gruß

Jürgen
 
Zurück