Viator Hart Modem / PDM Life List

SPSTorsten

Level-1
Beiträge
116
Reaktionspunkte
5
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi Leute,
hab da grad ein paar Probleme mit der Funktion des Viator HART Modems USB.

- Die Treiber scheinen korrekt installiert zu sein
- Getetestet wurde an 3 Messumformern mit zwei verschiedenen Modems.

Weder in der Lifelist noch im Viatoreigenen Tool lassen sich im Scanmodus angeschlossene Geräte erkennen.
____
(-)-----------------|
U ____ |HART
(+)-------|_R_| ----|____


Angeschlossen hab ich das Modem sowohl über dem Widerstand als auch über dem Hartgerät, leider ohne Erfolg.

Hat jemand eine Idee an welcher Schraube man noch drehen könnte?
 
Welchem Widerstand? Stell mal nen Plan/Skizze ein! Wenn die Bürde (über Deinem Modem) zu klein ist, ist auch das signal zu klein.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Stromquelle ist zZ eine 9VBlock

R=300

HART-Anschluss mit 1-2 und 2-3 getestet

Bei R=500 reicht die Leistung nicht mehr zum Betrieb des MU

HART = SITRANS TH300
 

Anhänge

  • hart.bmp
    277,9 KB · Aufrufe: 25
Der Fehler lag in der Versorgungsspannung, mit 24V läufts einwandfrei.

Im Bild sieht man nochmal die Anschlussmöglichkeiten.
 

Anhänge

  • hart.bmp
    166,7 KB · Aufrufe: 18
Zurück
Oben