Hallo,

welche Möglichkeiten gibt es, sich mit dem Pg am einfachsten an ein Profibusnetzwerk anzustecken? Welche Profibusschnittstelle sollte dabei ausgewählt sein ?

Mit freundlichen Grüßen und vielen Dank
x108
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich glaube da habe ich was falsch gelesen.
Die Schnittstelle richtet sich natürlich nach dem vorhandenen Adapter (z.B PC-Adapter USB bzw. seriell)
 
1. Direkt auf einen Profibusstecker mit Durchführung aufstecken. (Stichleitung nur bis 1,5 MBaud mit der Original Siemens-PG-Leitung erlaubt)

2. Direkt auf den Profibusstecker mit Durchführung aufstecken. (Stichleitung mit rückwirkunsfreihem Schnittstellenadapter benutzen, bis 12 MBaud)
3. Das eigene PG mit in die Leitung einschleifen, also mit in die Profibus-Linie einbinden.

Ich nutze eine CP5511 (neu CP5512) und bin damit sehr zufrieden. Wenn du dich an einen reinen Peripheriebus hängst, wird i.d.R. die DP-Schnittstelle angewählt.
 
Am Profibus anklemmen !!

hallo Zusammen,

jeder Teilnehmer am Profibus braucht eine Adresse ausser Tools wie ein
Profibus Analyzer oder Monitore welche nur mitschreiben bzw. hören !
Wenn ich nun mit der CP5511/12 mich ans Profibus DP kabel anklemme
und eventuell mit PDM oder FDT Tool mit den Slaves azyklischen Datenaustausch betrieben möchte muss ich da Profibus ein Master -Slave Verfahren ist eine Sende-und Empfangsadresse haben !
Dies ist in der Regel im Tool ( Communikations DTM bei FDT und bei Siemens unter Schnittstelle Profibus 551X) einzustellen!

bis dann

Josefo
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Am Profibus anklemmen !!

hallo Zusammen,

jeder Teilnehmer am Profibus braucht eine Adresse ausser Tools wie ein
Profibus Analyzer oder Monitore welche nur mitschreiben bzw. hören !
Wenn ich nun mit der CP5511/12 mich ans Profibus DP kabel anklemme
und eventuell mit PDM oder FDT Tool mit den Slaves azyklischen Datenaustausch betrieben möchte muss ich da Profibus ein Master -Slave Verfahren ist eine Sende-und Empfangsadresse haben !
Dies ist in der Regel im Tool ( Communikations DTM bei FDT und bei Siemens unter Schnittstelle Profibus 551X) einzustellen!

bis dann

Josefo
 