habe folgendes problem:
cpu 317 pn/dp ist in subnetz 1, jetzt möchte ich weitere slaves in unterschiedlichen subnetzen 2...10 mit dieser cpu verbinden.
ich hatte vor die slaves als et200s module (IM151-3pn) auszuführen. brauche nur einige e/a’s und einige analog eingänge.

was ich hier vorhabe ist doch profinet-io oder?

bin kein profinet experte habe aber aus diversen dokumentationen entnommen das profinet-io nicht route fähig ist (mit stanart it-komponenten), ist das richtig?

was gibt es jetzt für alternativen, habe gesehen das die IM151-8 pn/dp auch iso-on-tcp machen. evtl. auch gleich eine richtige cpu + cp (cpu313C+laen cp) ?
 
Du kannst mit einem PN/PN Koppler über Subnetze gehen. Du hast dann aber in jedem Subnetz auch einen eigenen Controler.

Mit einem Controler in mehrer Subnetze geht nicht.