Hallo.
Ich habe ein Problem bei eine Anlage im Ausland.
Ich bin nicht selber vor-ort, aber versuche mein Kollega der vor-ort ist zu helfen.
Es gibt ein Hauptschrank, mit SPS (319-3PN/DP) und viele ET200S und ein MM4 auf DP. Diese DP-Strang ist auf DP Schnittstelle X1 auf der CPU verbunden.
Dazu gibt es ein Unterverteilerschrank, 100 m entfernt.
Hier gibt es viele ET200S und 2 mal MM4. Diese sind auf der DP Schnittstelle X2 auf der CPU in Hauptschrank verbunden. Busgeschwindigheit ist 187.5k.
Wenn wir den grösste von die 2 MM4 starte, geht der DP bus X2 auf BF.
Es deutet ziemlich stark auf Störspannungen von den MM4.
Aber was können wir dagegen tun ?
Was wir gecheckt oder gamacht haben:
Alle Klemmen nachgespannt.
Schirm auf Motorkabel gecheckt. Ist mit Schellen auf Erdeschiene verbunden.
Schirm auf Profibus Kabel gecheckt. Ist mit Schellen auf Erdeschiene verbunden.
Erde gecheckt. Beide Versorgungskabeln zu die zwei Schränke sind auf denselben Sternpunkt verbunden.
Alle Profibusstecker gecheckt.
MM4 ausgetauscht (!).
Profibuskabel so weit wie möglich entfernt von Motorkabeln verlegt.
Alles hat nicht geholfen.
Beide MM4 sind mit Ausgangsdrosseln ausgestattet.
edit: Alle MM4 sind über Profibus gesteuert.
Nun haben wir Retry Limit von 1 auf 3 erhöht, und dann läuft es.
Aber das sollte ja nicht notwendig sein.
Ich habe den gefühl das etwas anders ist falsch, aber weiss nicht was wir noch checken können.
Ich habe ein Problem bei eine Anlage im Ausland.
Ich bin nicht selber vor-ort, aber versuche mein Kollega der vor-ort ist zu helfen.
Es gibt ein Hauptschrank, mit SPS (319-3PN/DP) und viele ET200S und ein MM4 auf DP. Diese DP-Strang ist auf DP Schnittstelle X1 auf der CPU verbunden.
Dazu gibt es ein Unterverteilerschrank, 100 m entfernt.
Hier gibt es viele ET200S und 2 mal MM4. Diese sind auf der DP Schnittstelle X2 auf der CPU in Hauptschrank verbunden. Busgeschwindigheit ist 187.5k.
Wenn wir den grösste von die 2 MM4 starte, geht der DP bus X2 auf BF.
Es deutet ziemlich stark auf Störspannungen von den MM4.
Aber was können wir dagegen tun ?
Was wir gecheckt oder gamacht haben:
Alle Klemmen nachgespannt.
Schirm auf Motorkabel gecheckt. Ist mit Schellen auf Erdeschiene verbunden.
Schirm auf Profibus Kabel gecheckt. Ist mit Schellen auf Erdeschiene verbunden.
Erde gecheckt. Beide Versorgungskabeln zu die zwei Schränke sind auf denselben Sternpunkt verbunden.
Alle Profibusstecker gecheckt.
MM4 ausgetauscht (!).
Profibuskabel so weit wie möglich entfernt von Motorkabeln verlegt.
Alles hat nicht geholfen.
Beide MM4 sind mit Ausgangsdrosseln ausgestattet.
edit: Alle MM4 sind über Profibus gesteuert.
Nun haben wir Retry Limit von 1 auf 3 erhöht, und dann läuft es.
Aber das sollte ja nicht notwendig sein.
Ich habe den gefühl das etwas anders ist falsch, aber weiss nicht was wir noch checken können.