ASi Netzteil Reparatur.

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ob man es kann, ist das eine. Es geht hier aber um Fragen der Gewährleistung, das reparierte Teil soll aber zurück in eine Anlage eingebaut werden, nämlich in eine Fahrtreppensteuerung.
 
OK, hab das mehr durch meine Instandhalterbrille betrachtet. Wenn ich sowas mache, dann ist das Notwehr.
Von einem Lieferanten würde ich ein repariertes Bauteil nur befristet (bis ein Neuteil verfügbar ist) akzeptieren.

Grüße von HaDi
 
Sache ist die, das ein enfernter Kollege das Bauteil auf eigene Faust repariert hat und Ich damit nicht einverstanden bin, da Ich die Anlagensicherheit in Gefahr sehe.
Sehe Ich das richtig?
Mein oberster Vorgesetzter, sagt das es in Ordnung ist.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
da Ich die Anlagensicherheit in Gefahr sehe.
Ein ausgefallenes ASI-Netzteil sollte die Anlagensicherheit eigentlich nicht gefährden.
Wenn dann ist das eher eine Frage der Anlagenverfügbarkeit falls das reparierte Netzteil wieder ausfällt.
Gegen eine fachgerechte Reparatur wäre aus meiner Sicht erst mal nichts einzuwenden, sofern der Kunde damit einverstanden ist und nichts anderes in Rechnung gestellt bekommt.
Es kann natürlich sein, dass es bei Fahrtreppensteuerungen Besonderheiten gibt, die ich nicht kenne.
Aber vielleicht gibt es ja auch noch andere Meinungen.

Grüße von HaDi
 
Ich sehe das exakt wie HaDi,
wenn das ganze fach/sachgerecht repariert ist, warum nicht.

Die Anlagensicherheit darf wg. einem ausgefallenen Netzteil schon mal überhaupt nicht gefährdet sein, dann wäre konzeptionell was falsch.

Die Elektrische Sicherheit ist bei einem fachgerecht reparierten Netzteil auch nicht schlechter als bei einem Neuteil, von allgemeiner Alterung etc. abgesehen.

Allerdings sollte sowas bei 08/15 Bauteilen welche auch heute noch verfügbar sind eher eine kurzfristige Lösung sein.
Wir wissen aber auch alle: Nichts ist so haltbar wie eine Provisorium.

Mfg
Manuel
 
Also bei Ausfall des ASi Netzteiles, fällt die Fahrtreppensteuerung, wegen diverser Auftretender Störungen aus.
Da sämtliche Sicherheitsschalter auf dem Bus von dem Netzteil, im Verbund mit einem zweitem angeschlossen sind.
Bin aber der Meinung, das kein normaler Elektriker, das reparierte Netzteil ohne passende Prüfung und Kenntinis einbauen darf.
Und es war nicht als Provisorium gedacht, sondern als Dauerlösung!!!
Anlagensicherheit gefährdet, weil Fahrgäste, bei Abschaltung der Fahrtreppe stürzen können (besonders ältere!)
 