Micromaster 3 an Profibus anbinden?

blauerKater

Level-1
Beiträge
13
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
hab folgendes Problem: Ich möchte mein Micromaster MMV37/2 (schon etwas älter) (6Se3212-1CA40) an meine CPU 312C über meine Profibusbaugruppe CP 342-5 (342-5DA01-0XE0) an meinen Profibus anbinden und natürlich auch steuern. Dazu hab ich mir für mein Micromaster das passende Kommunikationsmodul CB15 gekauft (6SE3290-0XX87-8PB0). Aber irgendwie klappt gar nix:1.)die RUN LED vom CP leuchtet zwar, aber von der CP blinkt dir rote Sammelfehler LED,wenn ich dort eine Spezialdiagnose vom DP Master mache,bekomme ich "Der Slave wird nicht vom eigenen Master gepollt
Aktuelle Diagnose"
2.)am Umrichter denke ich hab ich die richtigen Einstellungen vorgenommen:p009=3;P099=1;P918=3 (Profibusadresse,die selbe wie in der Hardwarekonfig),auffallend ist dass die Software-Version vom PROFIBUS-DP-Modul in P700 ,auch bei 00.00 ist,als wenn der FU mein CB 15 gar nicht erkennt.

In der HardwareKonfig denk ich mal hab ich alles richtig gemacht,hab vorher die passende GSD Datei (Siem8046.gsd)installiert und dann den CB15 ausgewählt und dort dann den Pro-Typ 3 gewält.
Kann mir jemand weiter helfen ?

Im Anhang die Beschreibung vom CB 15,die Beschreibung vom MMV 37/2 könnte ich auch noch hoch laden.
 

Anhänge

  • 7468443_CB15_155_Operating_Instructions_C1_00.pdf
    348,6 KB · Aufrufe: 17
Schon mal die Abschlußwiderstände geprüft?
Wenn ja dann mal mit dem PC auf den Profibus und erreichbare Teilnehmer anklicken und schauen was bei rum kommt!
Sollte die Gewünschte adresse nicht darunter sein mußt du was an deinen Parametern ändern!

Gruß
 
Habe so ziemlich alles geprüft: Step 7 Programm mit entsprechender Hardware-Konfig. Profibuskabel ist Okay und auf den beiden Enden vom dem Kabel sind die Abschußwiderstände eingeschaltet. Unter erreichbare Teilnehmer kann ich nur meine CPU und meine Profibusschnittstelle CP 342-5 finden, dies ist aber normal ,weil ich nur ein Usb-MPI Converter beszitze und den direkt an meine CPU 312 anschließe, somit denke ich, dass der auch nur mein MPI-Bus sehen kann. Am Micromaster hab ich denk ich alle Paramter überprüft und eingestellt.
 
Sehr beliebt:
Das falsche Ende des DP Steckers anschließen und dann mit dem Abschlußwiderstandsschalter den Bus auftrennen.

HW Config für die DP Anschaltung schon kontrolliert?
 