Was tun wenn Interbus IBS S7 300 DSC-T in Störung

kassla

Level-1
Beiträge
135
Reaktionspunkte
10
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo, ich habe eine S7-300 mit einem Phoenix-Interface IBS S7 300 DSC-T laufen. Am Interbus hängen 10 Slaves.
Alles soweit gut, die Anzeige am DSC ist grün und "RUN".
Doch bei Auftritt eines Fehlers am Bus (z.B. Spannungsausfall an einem Slave oder Defekt desselben) blockiert der Bus mit Fehler. Der Datenaustausch mit der Siemens-CPU wird beendet.

Nach Behebung des Fehlers (z.B. Spannungswiederkehr beim Slave) geht der Bus wieder in RUN und läuft.

Wenn ich jedoch einen defekten Slave habe und diesen eliminiere (d.h. Ein- und Ausgangsleitungen koppeln) oder den Bus ab diesem Punkt einfach abhänge, bringe ich den Bus nicht laufen, da er nicht mit der Konfig im Speicher des DSC-T übereinstimmt.
Gibt's hierfür eine Möglichkeit, den Bus wieder laufen zu bringen? Kann ich die Slaves mittels Software (bzw. S7-Code) ein- und ausschalten (bzw. im Bus aktivieren und deaktivieren)?

Wie kann ich in der S7 auslesen, an welchem Slave die Probleme aufgetreten sind? Ich habe mit dem DIAG-Baustein nur erhalten, dass ein Problem ansteht...


Hat jemand Programmierbeispiele?

Danke für eure Hilfe
kassla
 
Wenn ich jedoch einen defekten Slave habe und diesen eliminiere (d.h. Ein- und Ausgangsleitungen koppeln) oder den Bus ab diesem Punkt einfach abhänge, bringe ich den Bus nicht laufen, da er nicht mit der Konfig im Speicher des DSC-T übereinstimmt.
Gibt's hierfür eine Möglichkeit, den Bus wieder laufen zu bringen? Kann ich die Slaves mittels Software (bzw. S7-Code) ein- und ausschalten (bzw. im Bus aktivieren und deaktivieren)?



Danke für eure Hilfe
kassla

Mittels der CMD-Software, mit der du den Aufbau projektiert und in die Anschaltbaugruppe geladen hast, kannst Du auch Teilnehmer ausblenden, welche du aus dem Busaufbau entfernt hast bzw ab da wo du den Bus abgehängt hast.

Was Deine CPU zu den fehlenden E/A meint musst Du selbst im entsprechenden OB programmieren.

Thomas
 
Das mit der CMD-Software ist mir schon klar. Doch ich möchte den Betreiber der Anlage nicht mit der Konfig-SW arbeiten lassen (müssen), lieber wär mir über ein angeschlossenes Siemens-Touchpanel in der SPS die Slaves zu steuern (ein/aus).

Leider habe ich den FC26 immer noch nicht gefunden - nur einen FB26, doch auch diesen ohne Kommentar/Hilfe. Somit kenn ich seine genaue Funktion nicht . Vielleicht kann mir jemand für den FC26 Unterstützung liefern...
Danke
 